    MDT Präsenzmelder zur Steuerung von Zirkulationspumpe

    Hi,

    ich möchte gerne meine Zirkulationspumpe via MDT Präsenzmelder steuern. Die
    Zirkulationspumpe kann ein Ein-Impuls empfangen. Danach ist sie für 30 Min blockiert. Nach 30 Min kann dann ein weiteres Ein-Signal gesendet werden. Wie stelle ich am besten den PM ein? Also wenn mehr als 30 Min jemand in der Küche ist, soll ein erneutes Ein-Signal gesendet werden. Danke für Eure Ideen?

    #2
    Zyklisch senden alle 30 Minuten wäre eine Möglichkeit.
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Gute Idee! Die Nachlaufzeit stell ich am besten auf einen kleinen Wert, oder? Also 10 Sekunden oder ähnlich?

      Kommentar


        #4
        Wenn die Nachlaufzeit so gering ist, dann hast schnell das Problem, das Du nicht erkannt wirst, dann wieder schnell erkannt wirst und schwups sendet der PM alle 5 Minuten oder kürzer. weil es für den PM ständig komplett neue Erkennungen sind. Der Erinnert sich da ja nicht das er vor paar Minuten schon EIN gesendet hatte aus dem vorherigen Zeitfenster. Insofern Nachlaufzeit eher nah an den 30 Minuten, dann kommt es innerhalb von 30 Minuten zu keinem doppelten EIN.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar