    Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich habe das Zehnder KNX Modul in Betrieb genommen und bekomme den Status über boolean true rein je KO je Stufe. Was aber nicht geht ist den Wert an die KWL zu schicken damit die Stufe umgestellt wird. Was ich mache: ich sende einen true Wert an das KNX Ultimate knoten je Lüfterstufe. Also Wenn ich Stufe 1 möchte schicke ich an true an die 8/0/4. Passiert aber nix an der KWL. Status_ok.jpg Set_tut_nicht.jpg KOs.jpg Könnt ihr helfen?

    #2
    Hier noch die Anleitung des Zehnder Moduls. Ich komme echt nicht mehr weiter :-/

    https://www.zehnder-systems.de/downl...bbde28ba4f5439

    Kommentar


      #3
      Du musst zuerst den "Auto Modus" so setzen, dass die Anlage per KNX gesteuert werden kann. Standardmäßig sind die Werte quasi nur read-only.

      Tollerweise vergisst die Anlage den "Auto Modus" nach jedem Stromausfall.

      Kommentar


        #4
        Ich habe auf manuell umgestellt. Welcher Modus ist das genau?

        Kommentar


          #5
          Auto Modus = 0

          Kommentar


            #6
            Yes, das wars. Vielen Dank Dude 💪