    Hallo zusammen

    Ich komm nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.

    Was ich vor habe:
    ich möchte min Blockly (auf ioBroker) etwas ausrechnen (Feuchtigkeitsunterschied zweier Räume), diesem Wert dann eine Farbe zuornen (hoch=rot, tief=grün), und diese Farbe dann auf den KNX Bus senden, so dass einer meiner Feller Taster entsprechend in dieser Farbe leuchtet.
    Die Rechnung bringe ich hin.
    Allerdings:
    Die Feller Taster erwarten ein DPT 232.600 Wert, 3-byte.
    ich bring es einfach nicht hin, mit Blockly eine Farbe an die entsprechende Gruppenadresse zu senden. Wenn ich den Bus auslese, kommt da immer 000000, egal wie ich das Format wähle oder was ich sende,

    Kann mir jemand helfen?
    hat jemand etwas ähnliches umgesetzt?

    Vielen Dank im Voraus!

    #2
    Kann der IOB KNX Adapter überhaupt den Datentyp?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Gute Frage, die Antwort ist in diesem Fall „ja“ (denke ich zumindest), denn:

      Ich konnte das Rätsel lösen, durch absoluten Zufall. Hier die (eine) Lösung, falls jemand das selbe Problem hat:

      Der RGB Wert (z.B 255 0 0 für Rot) muss/kann als Decimal Wert geschickt werden, also im Beispiel: 16711680
      Der Feller Taster interpretiert das dann als Rot.

      Gibt vielleicht noch andere Wege, aber so funktionierts schon mal 🙂