    Hallo zusammen,

    ich habe heute einen neuen Dimmer installieren lassen und wollte diesem gerade die physikalische Adresse geben. Also in der ETS das zuweisen gestartet und den Programmierknopf gedrückt. Meldung der ETS war erfolgreich, das Gerät blieb aber im Programmiermodus. Das machte mich stutzig!

    Daraufhin wollte ich das Gerät nochmals entladen, hier allerdings erhielt ich die Meldung, dass dies das falsche Gerät sei.

    Also in die Diagnose und mal die physikalische Adresse ausgelesen. Es wird mir genau das Gerät angezeigt, das ich auch programmieren wollte.

    Ich habe das Gerät über die ETS neu gestartet, dies hat auch geklappt, aber es bleibt dabei, dass die Adresse angeblich nicht zu diesem Gerät gehört, obwohl die Diagnose mir genau dies anzeigt. Hat hier jemand eine Idee?

    Danke
    Stefan

    #2
    Ich habe das Problem selber gefunden, der blinkenden LED sei Dank. Ich vermute, dass beim Programmieren ein anderes Gerät bereits im Programmiermodus war (hat der Eli auch heute verbaut) und dann die Betätigung der richtigen Programmiertaste das falsche Gerät erwischt hat.

    Durch das Entladen des falschen Geräts konnte ich schließlich beide nochmals neu zuweisen, nun stimmen die Adressen und Geräte überein!