    Hi zusammen,
    ich habe ein Problem mit meiner Heizungssteuerung im Keller.
    In den anderen Räumen funktioniert es (mit MDT Taster mit Bildschirm). Im Keller habe ich keinen Bildschirm sondern nur den normalen 4er Taster 55.
    Ich verstehe nicht, wieso sich der Stellwert nicht öffnet.
    Den Sollwert habe ich über die ETS gesetzt.
    Es wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet. Danke
    image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png
  • Als Antwort markiert von puchen am 29.12.2024, 11:38.

    Kannst du übrigens lösen, in dem du den Aktor auf 24 V stellst und nicht auf 230V.
    Gruß Florian

    Kommentar


      #2
      Der MDT AKH hat doch ein Diagnoseobjekt, lies das einmal aus. Eventuell geht er in die Notposition, wenn du nicht regelmäßig den Istwert sendest.

      Viel Erfolg
      Florian

      Kommentar


        #3
        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
        Der MDT AKH hat doch ein Diagnoseobjekt, lies das einmal aus. Eventuell geht er in die Notposition, wenn du nicht regelmäßig den Istwert sendest.

        Viel Erfolg
        Florian
        Vielen Dank Florian!

        Diagnose: "32 33 30 56 20 46 65 68 6C 65 72 00 00 00 | 230V Fehler"
        Ich denke da muss leider der Elektriker nochmal kommen - ich wüsste nicht, wie/was ich das selber prüfen kann.

        Kommentar


          #4
          Sicherung eingeschaltet?

          Kommentar


            #5
            Ich denke es liegt daran dass der 5te Kanal nicht benutzt wird. In der Anleitung steht dass dieser in Gebrauch sein muss, damit 6-8 gehen

            Kommentar


              #6
              Ja dem wird dann so sein.
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #7
                Kannst du übrigens lösen, in dem du den Aktor auf 24 V stellst und nicht auf 230V.
                Gruß Florian