    Hallo zusammen,

    seit einiger Zeit hängt o.g. Gerät in der Wohnküche und bedient neben Deckenlampen und Beschattung vom Türöffner bis zur Teichpumpe alles Lebenswichtige...
    Jetzt wollte ich den Farbstreifen noch aktivieren. Gelb für Post-da und Grün für Waschmaschine-fertig.

    Leider spinnt der Farbstreifen rum.

    Nachdem er per 1-Bit Datenpunkt aktiviert wurde, geht er nach paar Sekunden wieder aus.
    Nur wenn ich im ETS zyklisch senden lasse bleibt er (mit kurzen Unterbrechungen) an.

    Zu allem Überfluss gibt es eine GA mit der der Farbstreifen sich normalen ein und aus schalten lässt... 4/0/13 funktioniert, 4/7/8 wiederum geht nur bei zyklischer Übertragung, die Elemente 951-952 verhalten sich auch seltsam.

    Auf ein FW Update bin ich nicht wild, da sonst alles soweit funktioniert.

    Vielleicht kenn jemand das Problem...
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo

    Kann es sein das die 4/0/13 auch zyklisch sendet?
    Dann schaltet 4/7/8 ein und 4/0/13 wider aus.

    Ansonsten mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen.

    Gruss Oliver

    Kommentar


      #3
      danke, so war es.
      die 4/0/13 hat zyklisch -aus- gesendet, da noch eine vergessene Tasterschnittstelle drauf programmiert war.

      damit hat sie ALLE drei Farben ausgemacht...