    #16
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Der Aktor vergisst keine Sollwerte.
    Auch nicht nach Stromausfall?
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #17
      Nö, werden dann abgespeichert ...

      Kommentar


        #18
        lokalhorst Ist die Firmware aktuell? Mit der DCA mal prüfen.

        Kommentar


          #19
          Kurzes Update nach ewigem rumprobieren.
          Nach 24h testen und abwarten, bin ich vermutlich mit folgender Anleitung
          https://dietechwerkstatt.de/schritt-...ster-ii-smart/
          an mein Ziel gekommen.

          Weder cooling, komfort noch sonstiges Features sind nötig.
          Ich habe die ganze Zeit mit dem falschen SOLL Parameter gearbeitet.

          Die Lösung war "Aktueller Sollwert senden" als SOLL Objekt.
          Den Rest habe ich auf "Standard" belassen.

          Jetzt gibt Openhab alle 24h eine Zahl vor (fest) und die Stellantriebe reagieren umgehend und auch nachvollziehbar.


          Das Thema kann geschlossen werden, zum Glück.

          danke für eure Unterstützung

          Kommentar