Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

dezentraler KNX Jalousie-Aktor (Unterputz) mit automatischer Endlage?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Meine Frage an MDT:
    Gibt es - bei Verwendung der Modelle mit Fahrzeitmessung - eine Möglichkeit, diese als KOs auf den Bus zu geben? ...
    Damit dann auch verknüpft die Frage - wenn die zuletzt gemessen Fahrzeit auf den Bus gegeben wird -
    wann das passiert (nur bei Referenzfahrt oder auch im "laufenden" Betrieb, wenn der Aktor zB von Endlage zu Endlage fährt)?​

    Antwort:
    "die Fahrzeit wird im Diagnoseobjekt nach der Fahrzeitmessung ausgegeben. Ein separates Objekt gibt es dazu nicht. Hier würde man eher das Objekt Absolute Höhe nutzen, um ggf. eine Aktion bei einer gewissen Behang Höhe auszuführen oder die Position anzuzeigen. Die Fahrzeit wird intern immer wieder nachgemessen aber nur beim Starten der Fahrzeitmessung über das Objekt über die Diagnose ausgegeben.
    Beschreibung mit Diagnose finden sie auf Seite 20
    MDT Jalousieaktor mit Fahrzeitmessung "

    Das bestätigt die Aussage von ewfwd oben.

    Kommentar


      #17
      Zitat von henfri Beitrag anzeigen
      Ich würde den Aufwand der Ersteinrichtung und auch die Notwendigkeit des Nachstellens nicht überschätzen.
      100% agree. Aus Erfahrung mit 25 MDT UP-Aktoren.

      Bei je 2 Kontakten an jedem Fenster sind die Binäreingänge zudem Gold wert.

      Dazu kommt der immense Leistungsumfang der MDT Applikation.
      Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.