Irgendwas habe ich unbeabsichtigt verbogen: Ich habe je eine KNX TP, PN, RF Linie. 3 von 60 Aktoren der PN Linie reagieren seit ... einigen Tagen nicht mehr auf GA Telegramme von Busteilnehmern der TP Linie. Klingt total einfach nach "Filtertabelle Gateway falsch". Die ist aber seit 2017 unverändert und nach erneuter Prüfung auch OK. Das für mich unerklärliche: GA Telegramme aus dem ETS Gruppenmonitor an diese PN Aktoren werden umgesetzt, egal ob von PN- oder TP (!) Seite. Obwohl diese Telegramme über das gleiche Gateway müssen. Konkret: Die GA 4/0/10 eines Jalousieaktors BJ 6920/ 40:
image.png
Diese GA wird auf vom Linienkoppler BJ 6987/ 10 mit dieser Filtertabelle auf zwischen PN/ TP geroutet:
image.png
Einziger gefundener Unterschied zwischen erfolgreichen/ erfolglosen Telegrammen an diese GA im Gruppenmonitor: Die "Route". Was isch dess? Hier ein Screenshot aus dem KNX Datenlogger der Anlage. Die rot eingekreisten Telegramme führten NICHT zu einer Reaktion, die grün eingekreisten lösten Reaktion aus:
image.png
Die 1.1.xx Adressen sind Tastsensoren der TP-Linie. Der 1.2.151 ist der KNX USB BJ6123 Busankoppler auf PN Seite. Das für mich unlogische: Schaue ich mir von der PN-Seite (!) aus den ETS Gruppenmonitor an (Gateway: BJ6123 auf BJ6931), sehe ich, dass die 4/0/10 GA geroutet wird, das Telegramm erscheint! Der Aktor ignoriert es aber. Kommt das gleiche Telegramm von PN-Seite aus, löst Aktor aus. Die Telegramme unterscheiden sich nur über den Wert bei "Route"; das sind entweder "5" oder "6". Und jetzt das übliche: Natürlich hat es seit 2017 funktioniert ;0). Die Wettersensoren/ Zeitlogiken sind auf TP-Seite und steuern auf einmal einige Behänge nicht mehr.
Ich habe den Linienkoppler und die Aktoren bereits mehrfach neu programmiert. Die Telegramme laufen sauber durch, ohne "unbeantwortete" oder ähnliche Schmerzen.
Guten Start in die Woche und Dank im Voraus fürs Reindenken!
image.png
Diese GA wird auf vom Linienkoppler BJ 6987/ 10 mit dieser Filtertabelle auf zwischen PN/ TP geroutet:
image.png
Einziger gefundener Unterschied zwischen erfolgreichen/ erfolglosen Telegrammen an diese GA im Gruppenmonitor: Die "Route". Was isch dess? Hier ein Screenshot aus dem KNX Datenlogger der Anlage. Die rot eingekreisten Telegramme führten NICHT zu einer Reaktion, die grün eingekreisten lösten Reaktion aus:
image.png
Die 1.1.xx Adressen sind Tastsensoren der TP-Linie. Der 1.2.151 ist der KNX USB BJ6123 Busankoppler auf PN Seite. Das für mich unlogische: Schaue ich mir von der PN-Seite (!) aus den ETS Gruppenmonitor an (Gateway: BJ6123 auf BJ6931), sehe ich, dass die 4/0/10 GA geroutet wird, das Telegramm erscheint! Der Aktor ignoriert es aber. Kommt das gleiche Telegramm von PN-Seite aus, löst Aktor aus. Die Telegramme unterscheiden sich nur über den Wert bei "Route"; das sind entweder "5" oder "6". Und jetzt das übliche: Natürlich hat es seit 2017 funktioniert ;0). Die Wettersensoren/ Zeitlogiken sind auf TP-Seite und steuern auf einmal einige Behänge nicht mehr.
Ich habe den Linienkoppler und die Aktoren bereits mehrfach neu programmiert. Die Telegramme laufen sauber durch, ohne "unbeantwortete" oder ähnliche Schmerzen.
Guten Start in die Woche und Dank im Voraus fürs Reindenken!