Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Verständnisfrage Lingg&Janke Aktor ("nicht vorbesetzen" und "Zustand vor Ausfall")

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Verständnisfrage Lingg&Janke Aktor ("nicht vorbesetzen" und "Zustand vor Ausfall")

    Hi,

    kennt jemand den Verhaltensunterschied für den Parameter "Bei Spannungswiederkehr Schaltobjekt setzen auf":
    - "nicht vorbesetzen"
    - "Zustand vor Ausfall"

    bei bei Lingg&Janke Aktoren?

    In der Anleitung wird auf die Bedeutung nicht eingegangen, wie leider in vielen Applikationsbeschreibungen.

    Danke

    Gruß

    lopiuh

    #2
    nicht vorbesetzten=aus
    Zustand vor Ausfall=Zustand vor Ausfall

    L&J sind nicht umsonst so billig... spart man halt die Anleitungen. Da leg ich lieber paar Pfennige drauf und kauf bei MDT.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Hi,

      habs mal getestet, auch bei "nicht vorbesetzen" bleibt der alte Zustand, also auch "ein", wenn es vorher "ein" war. Zudem gibt es ja auch noch die Ausprägung "logisch 0", somit wäre ja "aus" doppelt vorhanden. Muss was anderes sein(?)

      Das mit dem Applikationsumfang stimmt in der Tat, sehr mager.

      Gruß

      lopiuh

      Kommentar


        #4
        Zitat von lopiuh Beitrag anzeigen
        Hi,

        habs mal getestet, auch bei "nicht vorbesetzen" bleibt der alte Zustand, also auch "ein", wenn es vorher "ein" war.
        Aber das Rückmeldeobjekt hat dann den Status "Aus", ganz goldig. Über den Bus findet man dann nicht mehr heraus, dass der Aktor angezogen ist. Spaß hoch 10. Also schnell den Wert "Zustand vor Ausfall" als Parameter wählen und alles ist gut. Hatte ich Jahrelang falsch. "nicht vorbesetzen" ist der Default.

        Gruß

        lopiuh

        Kommentar


          #5
          Zitat von lopiuh Beitrag anzeigen
          habs mal getestet, auch bei "nicht vorbesetzen" bleibt der alte Zustand, also auch "ein", wenn es vorher "ein" war. Zudem gibt es ja auch noch die Ausprägung "logisch 0", somit wäre ja "aus" doppelt vorhanden. Muss was anderes sein(?)
          Soweit ich mich erinnere, konnte mein Aktor auch manuell (mechanisch) geschaltet werden. Ohne es ausprobieren zu können (hab vor einiger Zeit alle L&J rausgeworfen), würde ich folgendes vermuten:
          • "nicht vorbesetzen" - das Relais bleibt so, wie es ist, egal ob es mechanisch geschaltet wurde - logischerweise gibt es dann auch keinen Status
          • "Zustand vor Ausgall" - das Relais wird in den Zustand vor dem Ausfall geschaltet - dann ist auch klar, welchen Status es hat.
          Zumindest würde ich das so machen, wenn das Relais auch bei Spannungsausfall geschaltet werden kann.

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar

          Lädt...
          X