Hallo,
ich habe aktuell das Problem, dass ein LED-Band (Gesteuert vom AKD-0424R.02) unregelmäßig ausgeht.
Meine erste Vermutung war der dazugehörige PM (SCN-G360D3). An dem habe ich zuletzt einiges geändert aber es passt eigentlich alles. Es gibt keine GA auf dem LED-Band die irgendwo anders genutzt wird.
Zusätzlich habe ich das Applikationsprogramm nochmal neu geladen und das LED-Band nochmals neu gelötet. Im Gruppenmonitor, gelesen durch HA, ist leider kein Befehl ersichtlich welcher die LED ausschaltet. Plötzlich kommt einfach auf der Rückmelde-Adresse ein "AUS" ohne den im vorhinein gesendeten AUS Befehl des PMs. (Ich kann den PM eigentlich sogar komplett ausschließen da dieser, über die gleiche GA, auch ein anderes Licht anschaltet. Das bleibt an?!?!)
Deshalb gehe ich von einem Überstrom-Alarm aus. Das LED-Band ist auch das einzige "billige" in meinem Haus (no name Amazon). Alle andere sind von Voltus.
Ich habe mir jetzt bei dem Aktor das Überstromalarm-Bit gesetzt. Meine Frage nun: Wohin damit?
Habt ihr pro Alarm eine eigene GA und wo liest man das am besten aus? Ich habe jetzt mal kurzfristig direkt HA drauf konfiguriert. Aber will mir ungern mein HA mit all den Alarmmeldungen voll hauen.
Gibt es da eine schlaue Lösung? Evtl. auf einem Glastaster??
Da ich jetzt eh dabei bin, möchte ich gleich für alle Aktoren (Schaltaktoren, Wetterstation, etc) die Alarmbits auslesen.
EDIT: Es ist einfach der Wahnsinn. Beim Screenshotten der GAs (Wollte doch mal parallel das Forum befragen) doch tatsächlich noch eine GA gefunden die falsch zugeordnet ist
-> Auf dem LED-Aktor war auf dem Schalten-KO wohl ausversehen das SchaltenGA eines anderen PMs gelandet. Deshalb habe ich auch nie das Problem gefunden.
EDIT2: Das wars leider doch nicht.... Anbei mal noch ein paar Screenshots von meinem "Problem"-LED Band.
Screenshot 2025-02-14 215502.pngHier schalte ich bei Bewegung das LED-Band (3/2/33) als auch die Duschbeleuchtung an. Wenn LED-Band ausfällt, dann fällt Duschbeleuchtung NICHT aus.
Screenshot 2025-02-14 215446.png
Screenshot 2025-02-14 215517.png
Lichtkanal 2 steuert eine extra GA (helligkeitsunabhängig) und schaltet damit alle Lichter im Bad nach 30 Minuten aus. Aber diese GA (0/3/10) liegt ja nicht auf dem LED-Band
Screenshot 2025-02-14 220611.png
ich habe aktuell das Problem, dass ein LED-Band (Gesteuert vom AKD-0424R.02) unregelmäßig ausgeht.
Meine erste Vermutung war der dazugehörige PM (SCN-G360D3). An dem habe ich zuletzt einiges geändert aber es passt eigentlich alles. Es gibt keine GA auf dem LED-Band die irgendwo anders genutzt wird.
Zusätzlich habe ich das Applikationsprogramm nochmal neu geladen und das LED-Band nochmals neu gelötet. Im Gruppenmonitor, gelesen durch HA, ist leider kein Befehl ersichtlich welcher die LED ausschaltet. Plötzlich kommt einfach auf der Rückmelde-Adresse ein "AUS" ohne den im vorhinein gesendeten AUS Befehl des PMs. (Ich kann den PM eigentlich sogar komplett ausschließen da dieser, über die gleiche GA, auch ein anderes Licht anschaltet. Das bleibt an?!?!)
Deshalb gehe ich von einem Überstrom-Alarm aus. Das LED-Band ist auch das einzige "billige" in meinem Haus (no name Amazon). Alle andere sind von Voltus.
Ich habe mir jetzt bei dem Aktor das Überstromalarm-Bit gesetzt. Meine Frage nun: Wohin damit?
Habt ihr pro Alarm eine eigene GA und wo liest man das am besten aus? Ich habe jetzt mal kurzfristig direkt HA drauf konfiguriert. Aber will mir ungern mein HA mit all den Alarmmeldungen voll hauen.
Gibt es da eine schlaue Lösung? Evtl. auf einem Glastaster??
Da ich jetzt eh dabei bin, möchte ich gleich für alle Aktoren (Schaltaktoren, Wetterstation, etc) die Alarmbits auslesen.

EDIT2: Das wars leider doch nicht.... Anbei mal noch ein paar Screenshots von meinem "Problem"-LED Band.
Screenshot 2025-02-14 215502.pngHier schalte ich bei Bewegung das LED-Band (3/2/33) als auch die Duschbeleuchtung an. Wenn LED-Band ausfällt, dann fällt Duschbeleuchtung NICHT aus.
Screenshot 2025-02-14 215446.png
Screenshot 2025-02-14 215517.png
Lichtkanal 2 steuert eine extra GA (helligkeitsunabhängig) und schaltet damit alle Lichter im Bad nach 30 Minuten aus. Aber diese GA (0/3/10) liegt ja nicht auf dem LED-Band
Screenshot 2025-02-14 220611.png