    Hysterese MDT Logikmodul

    Hallo,
    Ich möchte einen Heizlüfter mit dem MDT Logikmodul steuern.
    Dafür habe ich die Funktion "Temperatur/Wertvergleich" genommen.
    Als Sollwert habe ich 19°C vorgegeben und 2°C Hysterese.

    Über eine zweite Logik wird die Steckdose vom Heizlüfter gesperrt, wenn meine PV Anlage zu wenig Strom liefert.

    Morgens habe ich z. B. 15°C.
    Ich schalte den Heizlüfter manuell ein.
    Die Temperatur steigt und der Heizlüfter wird bei 20°C durch die Logik ausgeschaltet.
    Abends wird die Steckdose gesperrt, da zu wenig Strom von der PV kommt.

    Jetzt das komische. Die Hysterese Funktion gibt einen Ein Befehl unter 18°C. Der Heizlüfter wird aber nicht eingeschaltet, da die Steckdose gesperrt ist.
    Fällt die Temperatur unter einen bestimmten Wert, ich glaube 15 oder 16°C, schaltet auch die Hysterese wieder ab und funktioniert erst wieder, wann ich den Heizlüfter manuell einschalte und die Temperatur über 20°C kommt.

    Warum schaltet die Funktion "Temperatur/Wertvergleich" bei zu niedriger Temperatur aus?
    Sollte die Funktion nicht unter 18°C immer Ein sein und über 20°C immer Aus?

    #2
    Mach mal Screenshots deiner Einstellungen
    Gruss
    GLT