    Hallo zusammen,

    ich möchte dass der oben genannte BWM nur schaltet, wenn er über das KO Dunkel schalten von extern dunkel geschaltet wird. Daher hab ich den Schwellwert so weit wie möglich runtergesetzt, das sind 5 Lux.



    Die Auslöseempfindlichkeit habe ich für den Tag auf 0 und für Nacht auf maximal gestellt.



    Die KO's sind auch entsprechend verbunden und der Wert der GA's hab ich auch kontrolliert.

    Screenshot 2025-03-23 081545.png

    So hat das jetzt 2 Wochen tadellos funktioniert, aber seit ich gestern schaltet das Licht, egal ob hell oder dunkel.
    Ich habe den BWM bereits entladen (Applikation) und neu programmiert und auch mal Spannungslos gemacht.
    Hat alles nicht geholfen, er schaltet einfach immer.

    Hat hier jemand vielleicht noch eine Idee woran das liegen könnte? Das Teil kann doch nicht defekt sein, ist ja gerade 2 Wochen in Betrieb.
    Zuletzt geändert von MiHe; 23.03.2025, 11:26.

    #2
    Ich denke ich habe das Problem selbst verursacht, indem ich folgende Einstellung geändert hatte (weil ich dachte das spielt keine Rolle in meinem Fall).

    Screenshot 2025-03-23 111523.png

    Nachdem ich die KO Helligkeit Messwert auf eine GA gelegt hatte, habe ich gesehen, dass immer der Wert 2 mal geschrieben wurde, zuerst zB. der Wert 10 Lux und danach direkt 0 Lux. Da 0 Lux unter dem Schwellwert von 5 liegt, hat er wohl geschaltet.
    Das Verhalten hat sich aber geändert nachdem ich (wieder) auf "Nein (getrennte Funktion)" gestellt habe.
    🤔

    Kommentar

    Lädt...