    Hallo, hab nochmal ein Problem mit dem X1 und Mehrfachtelegrammen.

    Ich habe folgende Logik erstellt.
    Sinn ist folgender verschiedene Bewegungsmelder schalten die Zirkpumpe. es gibt aber in einem Bereich keine BWN so das es sein kann, dass früh bei direktem Weg von Schlafzimmer ins Bad kein BWM auslöst. Außerdem braucht die Zirk ca. 6-7min bis das WW in diesem Bad angekommen ist. Zusätzlich ist es ein Ferienhaus was nicht immer bewohnt/vermietet ist.
    Der RS FlipFlop trakt faktisch die BWM Signal und schaltet den Ausgang auf 1 wenn er ein Signal bekommt. Über die linke Schaltuhr wird der RS 12:00 wieder auf 0 gesetzt (so wird faktisch die Steuerung nur aktiv wenn nach 12:00 Uhr eine Bewegung im haus erkannt wird). Über die anderen beiden Schaltuhren werden dann einmal 7:30 und 8:30 Signale auf das UND gegeben damit zu diesen Zeiten dann die Zirk läuft.

    image.png
    Soweit funktioniert das auch aber ich immer extrem viele Signale vom X1 auf dem Bus.

    image.png
    Bin etwas ratlos.

    #2
    Zitat von DL10 Beitrag anzeigen
    extrem viele Signale vom X1 auf dem Bus
    Kein Wunder, das Ausgangs-Signal wird direkt auf den Eingang zurückgeführt. In der Akustik ist das eine Mitkommlung.
    Hier ist die erste Abhilfe Maßnahme ein Send-by-Change vor dem Ausgangs-LBS, das am Ausgang des UND mit dem Kontext-Menue aktiviert werden kannn.

    Kommentar


      #3
      ok, danke