Fehlermeldung ‚Maximale Anzahl von Gruppenzuweisungen erreicht‘

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Wenn das Gerät auf BCU1 (Maskenversion 001x) oder BCU2 (Maskenversion 002x) basiert, ist das Thema sehr komplex. Die Regeln, wie die Assoziationstabelle bei diesen alten Plattformen aufgebaut sein muss, sind sehr restriktiv. Wenn das Gerät N Objekte hat, sind die ersten N Slots in der Verbindungstabelle für die jeweiligen sendenden Assoziationen reserviert. Unbenutzte Slots können nur unter bestimmten Bedingungen für zusätzliche nicht-sendene Assoziationen genutzt werden.

    Das Gerät hat offenbar 20 Objekte. Damit sind von den 32 möglichen Assoziationen nur 12 garantiert für nicht-sendene Assoziationen nutzbar, mehr nur eventuell ja nach konkreter Projektierung.
    Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 14.08.2025, 12:56.

    Kommentar


      #17
      Die Verwendung von einer Adresse für AUF (0/2/7) und einer weiteren Adresse für AB (0/2/8) lt. Screenshot ist FALSCH.
      Es wird nur eine einzige Adresse benötigt.
      Somit reduzieren sich die Adressen deutlich.
      Das bedeutet, auch der sendende Taster benötigt für je eine Funktion nur eine Adresse.
      Also muss bei bisheriger falscher Verwendung von zwei unterschiedlichen Adressen für AUF und AB auch der Taster neu konfiguriert werden.
      Auf EINE Adresse je Funktion. Je nach Applikation des Tasters als Eintastenbedienung oder als Zweitastenbedienung.

      Man muß doch mal klären, woher die vielen Adressen kommen...
      lt. Screenshot FALSCH programmiert.
      Und Aktor und Sensor / Taster müssen halt auch zusammen passen.
      Und wenn dieser fatale Fehler im gesamten Projekt immer wieder kommt, gibt es tatsächlich ernsthafte Probleme.