    Manuelle Übersteuerung des Präsenzmelders

    Hallo zusammen,

    inzwischen wohnen wir schon eine Zeit lange in unserem Haus, bei welche wir die komplette Elektrik bis zum Schaltschrank selbst gemacht haben. Die Basics funktionieren und nun geht es an das Feintuning. Wo mir die Logik fehlt, bzw. ich nicht weiß wo ich ansetzen muss ist die manuelle Übersteuerung der Bewegungsmelder durch einen Taster.

    Folgende Komponenntent sind vorhanden:
    MDT AKD-0424R2.02
    Jung 3361-1 M WW
    JUNG LS 4292 1ST

    Das HCL/tunable white über den PM funktioniert einwandfrei. Nun wollte ich mit dem Taster den PM manuell overrulen, dass wenn ich oben kurz drücke das Licht auf 100% Kaltweiß geht, lange drücken auf 100% Kaltweiß dimmen. Das soll so lange halten, bis ich manuell Aus schalte, oder keine Bewegung vom PM kommt.

    Bisher habe ich den Taster als Dimmer konfiguriert und Schalten und Dimmen draufgelegt. allerdings springt mir dann der PM dazwischen und setzt nach kurzer Zeit das Licht wieder auf den uhrzeitaktuellen Wert (Helligkeit+Farbtemperatur).

    Brauch ich hier für den Taster seperate Gruppenadressen, muss ich das über ein Sperrelement lösen, muss ich den PM sperren oder den AKD...? Wie gesagt fehlt mir gerade der Punkt an welchem ich ansetzen muss.

    Vielen Dank für einen Input!

    #2
    Zeig doch mal die Verbindung (KOs) der Taster, Pm und des Aktors,. Mich wundert, dass der PM die Einstellungen ändert. Innerhalb der Bewegung bzw Nachlaufzeit sollte sich da nichts ändern. Sendest du vielleicht zyklisch an den Aktor.
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Vielen Danke für deine Rückmeldung und Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich bin letzte Woche leider nicht dazu gekommen.

      Hier nun die KOs von den drei Geräten

      Taster: Taster.png

      PräsenzmelderPräsenzmelder.png

      AKDAKD.png
      Zuletzt geändert von Pfingstspatz; 06.10.2025, 20:02.

      Kommentar


        #4
        Schau mal in das Handbuch des Melders (Produktdokumentation) und such nach dem Stichwort "manuelle Bedienung". Offenbar kann der Melder auf externe Tastendrücke reagieren. Alternativ könntest du es vermutlich über Sperren lösen, aber einfacher dürfte der vom Hersteller bereits eingeplante Weg sein.

        Kommentar


          #5
          Ich kenne mich jetzt mit dem Jung PM´s nicht aus aber bei MDT verbindest du den Taster mit dem PM und nicht mit dem Aktor. Das heißt mit Tastendruck übersteuert man diesen und dann läuft eine Zeit ab in der der PM inaktiv ist.

          Edit: Beleuchtung An/Aus scheint ja genau das zu machen.

          Kommentar


            #6
            Oft sind beide Lösungen möglich. Also entweder Taster meldet an Aktor und dieser seinen Status an den Melder. Oder Taster meldet an Melder und dieser an den Aktor. Wichtig ist, dass am Ende alle beteiligten Geräte wissen wie der aktuelle Zustand ist. Je nachdem wieviele Geräte da mit reinspielen (und wie deren Software-Möglichkeiten aussehen), ist mal der ein und mal der andere Weg geschickter.

            Kommentar


              #7
              Ah, der Jung PM ist identisch zum Gira Mini. Die hab ich, da kann ich was zu sagen.

              Ich hab das so gemacht, dass ich den Tasterbefehl zum Schalten direkt auf den Aktor schicke, und die Status-Rückmeldung des Aktors auf den externe Bewegung (oder so ähnlich) Eingang des PM.
              Das Übersteuern (ein und aus) gilt dadurch immer nur solange, wie die Präsenz aktiv ist.

              Beim manuellen Schalteingang konnte ich das Licht nicht manuell bei aktiver Präsenz ausschalten. Es gibt keine Verriegelung und der PM schaltet das Licht wenige Sekunden später wieder an.

              Es gibt zwar eine Verriegelung um das IR-Signal eines abkühlenden Leuchtmittels auszublenden, aber das ist auf wenige Sekunden limitiert und taugt für den Zweck nicht.

              Kommentar