    Hilft "Kap. 4.5.2.4 Stellwert bei Unterschreitung der minimalen Begrenzung" ? Das ist im screenshot in #1 abgeschnitten.

    Kommentar


      #17
      Zitat von luki89 Beitrag anzeigen
      und ich habe eigentlich nichts gemacht
      doch - Zeit vergehen lassen - ein AKH reagiert vergleichsweise langsam gegenüber einem Schaltaktor

      Kommentar


        #18
        Hi,
        klappt hier auch, ich musste noch "Stellwert bei Unterschreitung der minimalen Begrenzung" setzen, jetzt sendet der "Status Stellwert" 10% wie er soll.

        Danke sehr.
        BooStar

        Kommentar


          #19
          Hallo nochmal,

          ich hätte gerne die Möglichkeit den Stellantrieb manuell Auf und Zu-zuschalten, also quasi den Stellwert 0% UND 100% zu senden. Die Zwangsstellung lässt ja leider nur einen Wert zu.
          Hintergrund ist, das ich vermutlich Luft in einigen meiner Heizkreise habe und ich möchte identifizieren welche das genau sind.
          Ist sowas möglich?

          Kommentar


            #20
            Zitat von BooStar Beitrag anzeigen
            ...jetzt sendet der "Status Stellwert" 10% wie er soll.
            Denk daran, bei 10 Minuten Zykluszeit ist das Ventil immer noch 9 Minuten lang geschlossen.
            Gruß
            Florian

            Kommentar


              #21
              Hi,
              danke, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Ich hatte gehofft so einen konstanten Durchfluss zu erreichen, was der Wärmepumpe wohl gut tut.
              Das muss ich mir dann wohl nochmal genauer anschauen.