Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Problem: Heizungs-Stellantriebe (TECE 230V) werden über KNX Ventilantriebsregler nicht angesteuert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem: Heizungs-Stellantriebe (TECE 230V) werden über KNX Ventilantriebsregler nicht angesteuert

    Hallo zusammen,

    ich habe in meiner KNX-Installation aktuell das Problem, dass die Heizungs-Stellantriebe (TECE 230V, stromlos geschlossen) keine Ansteuerung bekommen sie bleiben also kalt, obwohl die Raumregler ihre Stellwerte korrekt senden.
    Laut Gruppenmonitor laufen die Soll- und Istwerte sauber über den Bus, aber am Ventilantriebsregler liegt keine Spannung an den Ausgängen an. Ich bin langsam am verzweifeln Wohne seit 1 1/2 Monaten ohne Heizung und keiner kriegt es hin. Ich wäre sehr dankbar um eure Hilfe (Auf Handbetrieb funktioniert alles)
    Verwendete Komponenten
    Raumregler / Bediengerät
    • 💻 Raumregler / Bediengerät
    • GVS KNX Smart Touch+ Pad mit Tasten 3-fach (Video-Star, Modell CHTFB-3.0/6.x.y.z)
      • Dient als Raumtemperaturregler (RTR)
      • Interner Temperatursensor aktiv
      • Regelart: stetige PI-Regelung (0–100 %, 1 Byte)
      • Heizmodus aktiviert
      • Gruppenadressen für:
        • Stellwert Heizen (4/2/x)
        • Raumtemperatur Ist/Soll
        • Ein/Aus / Status
    • image.png

    🔩 Aktor / Heizkreisverteiler
    • Schneider SpaceLogic KNX Ventilantriebsregler, 6-fach (1.1.21)
      • Versorgung: 230V~
      • Ausgänge A1–A6 für Heizkreise
      • Ventiltyp: stromlos geschlossen (NC)
      • Datenformat Stellgröße: stetig (1 Byte) mit Pulsweitenmodulation (PWM)
      • Keine Reaktion am Ausgang (0V messbar)
      • image.png

    🌡️ Stellantriebe
    • TECE 230V Stellantriebe (Typ TSA 01, 2W, IP54)
      • Stromlos geschlossen (NC)
      • Werden normalerweise über 230V PWM geöffnet
      • Alle Ventile geprüft → mechanisch i.O., öffnen manuell getestet

    🧩 Bus- und Gruppenobjekte
    • Smart Touch+ sendet Stellwert (4/2/x) → sichtbar im Gruppenmonitor
    • Ventilantriebsregler empfängt dieselbe Gruppenadresse
    • Telegramme korrekt am Bus sichtbar (Prozentwert 0–100 %)
    • Keine Ausgabe am Aktor (keine Spannung messbar an A1–A6)
    • image.png

    ⚙️ Bisherige Prüfungen
    • ETS-Gruppenadressen geprüft → korrekt verbunden
    • Ventil-Wirk­sinn korrekt (stromlos geschlossen)
    • Versorgungsspannung (230V) an L/N des Aktors liegt an
    • Neustart und Applikation neu geladen → keine Änderung

    Fehlerbild
    • Bus-Kommunikation: funktioniert einwandfrei
    • Soll-/Isttemperaturen werden sauber übertragen
    • Stellgrößen werden gesendet
    • Ventilantriebe bleiben spannungslos → keine Heizungsregelung

    Frage an die Community:


    Hat jemand Erfahrung mit dem SpaceLogic KNX Ventilantriebsregler in Kombination mit stetiger 1-Byte-PWM-Regelung und TECE 230V-Antrieben?
    Muss eventuell der PWM-Modus oder das Datenformat speziell angepasst werden (z. B. stetig mit Grenzwert statt PWM)?
    Oder könnte der Aktor eine Freigabe / Versorgungsspannungseinstellung benötigen, damit die Ausgänge aktiv werden?

    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe! 🙏

    Gruß, Alex
    Zuletzt geändert von Alex1602; 31.10.2025, 00:57.

    #2
    Willkommen im Forum.

    Zitat von Alex1602 Beitrag anzeigen
    Telegramme korrekt am Bus sichtbar (Prozentwert 0–100 %)
    Naja, nach den in deinem Screenshot gezeigten Telegrammen ist deine Funktion korrekt: 0% ergibt halt einen abgeschalteten Ausgang.
    Von der Soll-Temperatur ist nichts zu sehen.

    Beim Aktor kannst du diverse Status-Objekte aktivieren, welche dir bei der Fehlersuche helfen können.

    Du könntest den Aktor testen, in dem du ihm mit der ETS die Stellwerte vorgibst: Zyklisch alle 5 Sekunden 100% senden lassen (dann ist ein einzelnes 0% des Reglers zwischendruch relativ egal), dann muss er den Stellantrieb öffnen.

    Beim Regler zum testen die Solltemperatur deutlich über die Ist-Temperatur setzen, dann sollte auch dieser Stellwerte von 100% senden.


    Ansonsten könnten noch Screenshots der Parameter hilfreich sein.
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #3
      Wieso ist es denn so warm, wenn die Ventile geschlossen sind?

      Kommentar


        #4
        Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
        Willkommen im Forum.


        Naja, nach den in deinem Screenshot gezeigten Telegrammen ist deine Funktion korrekt: 0% ergibt halt einen abgeschalteten Ausgang.
        Von der Soll-Temperatur ist nichts zu sehen.

        Beim Aktor kannst du diverse Status-Objekte aktivieren, welche dir bei der Fehlersuche helfen können.

        Du könntest den Aktor testen, in dem du ihm mit der ETS die Stellwerte vorgibst: Zyklisch alle 5 Sekunden 100% senden lassen (dann ist ein einzelnes 0% des Reglers zwischendruch relativ egal), dann muss er den Stellantrieb öffnen.

        Beim Regler zum testen die Solltemperatur deutlich über die Ist-Temperatur setzen, dann sollte auch dieser Stellwerte von 100% senden.


        Ansonsten könnten noch Screenshots der Parameter hilfreich sein.
        Stimmt in dem Fall zeigen sie 0% an. Da ist schon mal der erste Fehler der behoben werden muss ich habe so viel probiert. Vielen dank erstmal für deine Antwort.
        Wie stelle ich den Aktor auf 100%?

        Grüße
        image.png
        image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png​So war die andere Variante im Raum 2
        image.png

        image.pngimage.png​​​​​
        Angehängte Dateien
        Zuletzt geändert von Alex1602; 31.10.2025, 10:05.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
          Wieso ist es denn so warm, wenn die Ventile geschlossen sind?
          Hallo, die Heizung war vorher auf Handbetrieb dauerhaft.

          Kommentar


            #6
            Ich seh nirgends GA für Sollwert und RM Sollwert...
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7
              Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
              Ich seh nirgends GA für Sollwert und RM Sollwert...
              image.png​Hallo, vielen dank für deine Antwort. Wäre das so richtig? Und jeder Raum brauch dein sein eigene Gruppenadresse für Status und Sollwertvorgabe?
              Grüße Alex

              Kommentar


                #8
                Genau. Und jetzt mal 4/2/9 im Gruppenmonitor auslesen. bzw. gucken was der sendet wenn du Sollwert veränderst (mit was eigentlich?) Im ersten Screen seh ich nur ne Sollwertverschiebung 1 bit ohne GA.
                Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                Kommentar


                  #9
                  Seh gerade, Seite 1 Fußboden Sollwerte sollen vom BUS kommen?
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X