    Servus Zusammen,

    Ich hab eine allgemeine Verständnis Frage.
    Hab einen Gira X1 und einen MDT Dämmerungssensor und ein MDT Glas Bedientzentrale.Mein Schaltaktor soll einschalten zwischen 6:00 Uhr - 23:00 Uhr aber nur wenn ein gewisser Dämmerung Wert erreicht ist. Oder per Wert der Status Nacht auf den Bus geschickt wird.

    Die Zeitschaltuhr könnte über die Bedienzentrale oder Über den X1 verwendet werden.

    Wo stelle und vor allem wie, ich die Logik am besten ein, im Aktor oder Bedienzentrale oder im X1.

    Da komme ich leider nicht weiter.

    Vielleicht kann mir jemand helfen.

    #2
    Du aktivierst im Aktorkanal zwei Logikeingänge mit UND. Ein Eingang bekommt die Schaltuhr der Bedienzentrale und der andere Eingang den Schwellwertschalter der Dämmerung.
    Der Nachtstatus kommt auf die Sperre in Aktorkanal und schaltet bei Nacht Ein.
    Eine externe Logik wird nicht gebraucht.

    Kommentar


      #3
      Licht per Dämmung schalten
      Dafür brauchst du Sensoren in den Wänden.