    Guten Tag, versuche die Rolläden der Dachflächenfenster bei Frost zu sperren, konnte aber im Aktor (TXM620D) nur den Alarm finden, der bei Alarm in eine Position (Auf od. Ab) fährt, aber nicht den Aktor sperrt und in der jetztigen Position bleibt. Gäbe es da noch eine andere Möglichkeit (z.B. Logik) die Rollläden zu sperren bei Frost? Frost wird von der Wetterstation (Meteodata) an eine GA (1Bit) gesendet. Die Sperrfunktion ist im Nachfolger (TYMS620D) integriert, wollte den Aktor jetzt aber eigentlich deswegen nicht tauschen.
    Zuletzt geändert von mru; 24.11.2025, 11:55.

    #2
    Nun, wenn Du noch einen anderen Aktor mit 1 freien Platz und Sperrfunktion hast, dann kannst Du damit die Eingangsspannung der Dachrolläden zu- oder wegschalten.
    Vorausgesetzt, die teilen sich eine Phase. Braucht dann auch nicht viel an Logik.

    Gruß
    Andreas
    Gruß Andreas

    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

    Kommentar


      #3
      Danke Andreas. Leider der einzige Aktor in der UV und die Zuleitung beinhaltet noch die Rollläden welche nicht gesperrt werden dürfen, als auch die DFF selbst. Logikbausteine (Wetterstation/Bedienzentrale) wären vorhanden.

      Kommentar


        #4
        Hm, hab mir mal die Applikationsbeschreibung angesehen, da gibt es die Alarmfunktion:

        Laut Hager:
        3.1.4.3 Alarm Mit der Alarmfunktion kann ein Rollladen oder eine Jalousie in einen einstellbaren vordefinierten Zustand versetzt werden.
        Der Alarm lässt bis zum Empfang eines Befehls zur Aufhebung des Alarms keine Betätigung zu. ... Die Änderung des Ausgangszustands bei Auftreten eines Alarms wird mithilfe eines Parameters bestimmt (Auf, Ab, unveränderte Position). Bei aktivierten Alarmobjekte muss eine zyklische Eingabe erfolgen. Die Zeit zwischen 2 Sendungen muss kleiner als 30 Minuten sein. Ansonsten wird der Alarm automatisch ausgelöst. Anschließend dem Alarm, kehrt der Rollladen oder die Jalousie in die Position zurück, die er/sie einnehmen würde, wenn kein Alarm erfolgt wäre.


        Wenn Du 1 bit von der Wetterstation bei Frost auf den Alarm gibst und die Position bei Alarm auf Inaktiv setzt, dann sollte das funktionieren.
        Allerdings mußt Du den Ausgang der Wetterstation zyklisch senden lassen, sonst gehts wohl nicht.

        Ohne Gewähr.

        Gruß
        Andreas
        Gruß Andreas

        2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank für den Hinweis und die Mühe in die Beschreibung zu schauen. Genau diese habe ich auch zig mal gelesen und auch so versucht, allerdings funktioniert der Alarm mit der Einstellung „Inaktiv“ so nicht. Sobald ich auf „Auf“ umstelle funktioniert der Alarm. Von Hager hab ich die Info heute bekommen dass das mit den TXM Aktoren nicht funktioniert.
          hab den Aktor jetzt getauscht gegen den TYMS620D.

          Kommentar


            #6
            TXM sind die Aktoren für Hager Easy, die eine eingeschränkte Applikation haben, damit es Easy bleibt. TYM sind die reinen KNX Aktoren, mit vollem Funktionsumfang.