Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 / Schaltuhren Verständnisfrage zu aktuellem Satus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira X1 / Schaltuhren Verständnisfrage zu aktuellem Satus

    Hallo zusammen,

    ich habe mal eine Verständnisfrage zum "aktuellen" Status der Schaltuhren im X1.

    Wenn ich eine Schaltuhr im X1 als Jahresschaltuhr programmiere zBsp. 01.03. EIN / 30.09. AUS wie verhält sich diese Schaltuhr dann bei Busspannungsausfall oder auch einer Inbetriebnahme über den GPA?
    Wenn also am 01.07. dee Spannungs ausfällt oder neu Inbetriebgenommen wurde, "weiß" dann der X1 das die Schaltuhr seit dem 01.03. auf EIN steht und sendet das EIN nochmal auf den Bus?

    Besten Dank
    Gruß DL

    #2
    Das kann ich mir nicht vorstellen.
    Um sicher zu gehen würde ich die Situation mit schneller zu testenden Zeitpunkten ausprobieren, beispielsweise 10:00 EIN + 10:30 AUS und dann gegen 10:15 Uhr Inbetriebnahme über den GPA. Dabei mit der ETS im Gruppenmonitor beobachten, welche Telegramme von der ZSU kommen.

    Kommentar


      #3
      Ja die variante hatte ich auch schon, ich sitz physisch nur ein paar 100km weg und habe keine Verbindung dort hin.

      Kommentar


        #4
        Welchen Zustand hat der Kasten "permanent speichern" im betroffenen Datenpunkt?

        Kommentar


          #5
          wo meinst du Genau? ETS oder GPA?

          Kommentar


            #6
            Das sieht man im GPA bei den Eigenschaften des Datenpunkts

            Kommentar


              #7
              also die datenpunkte an die die die Schaltuhrsignale gesendet werden haben in den Eigenschaften eine Auswahl "Wert beibehalten", das scheint der entscheidente Hinweis gewesen zu sein.

              image.png
              Besten Dank


              Kommentar

              Lädt...
              X