    #16
    Ja, ist aber nicht so sehr verbreitet. In 95% der Fälle dürfte ein 7x1,5 NYm-J schwarze Adern haben

    Kommentar


      #17
      Zitat von sebbist Beitrag anzeigen
      5-fach NYM für Steckdosen: 16a abgesichert, Adern 1-3 konventionell, Adern 4-5 für KNX (schaltbar)
      Das verwirrt jeden Elektriker.

      Einfach Ansage machen. alle SD je Raum 5-adrig Anfahren und alle Adern in alle Dosen (zumindest Dosenkombinationen) durchschleifen.

      Wieviele und welche SD dann auf welche der drei Adern braun/schwarz/grau geklemmt werden ist dann alles später im Detail definierbar und grundsätzlich jederzeit in der Dose änderbar.
      Im Verteiler Platzreserven für x Kanäle Schaltaktoren einplanen. x kann Anzahl dieser NYM-Leitungen mal 2 sein aber auch mal 3. Wer sagt das nicht alle drei Adern geschalten/gemessen werden können sollen. Die Frage ist ja nur welche SD tun das zusammen.

      Ausnahmen zu der Regel einmal 5-adrig alle SD im Raum finden sich für mich an allen Geräten die was mit Wasser zu tun haben oder besondere Eigenständigkeit haben sollen (Wama, Trockner, Geschirrspüler, festverbaute Kochgeräte wie Dampfgarer usw., Kühlschränke). Die haben an ihren SD eine ganz eigene 3-adrige Zuleitung in 2,5mm² und einen eigenen RCBO.

      Zitat von sebbist Beitrag anzeigen
      5-fach NYM für Licht: 10a abgesichert, Ader 1-2 N/PE ; Ader 3 für KNX (schalt/dimmbar) ; Ader 4-5 Nachrüstmöglichkeiten
      Auch ganz falsches wording. KNX in dem Wording würde implizieren Du willst da das Datensignal des KNX auf die Leitung bringen. Das ist falsch. Das hat alles nix mit KNX zu tun. Eine solche eher sternförmige Verdrahtungen kannst auch mit ganz klassischen Stromstoßschaltern usw. bauen.
      Ihr verwirrt Euch selbst und nicht so sehr KNX versierte Elektriker mit solchen Formulierungen.

      Im Verteiler angekommen sollten diese Lichtleitungen auch separiert von den SD Leitungen angeordnet werden, denn man kommt ggf auf die Idee keine 230V Leuchten zu verbauen und dann hast andere Sorgen, wenn so eine 24V Leitung mittenmang der 230V Adern verlaufen soll.
      Und die zwei Adern Reserve können eine zusätzliche Lichtgruppe an der Leuchte werden oder es ist eine DALi -Leuchte und zur Leuchte kommt dann noch das DALI Signal über jene zwei Adern.


      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #18
        Er soll dem Elekriker einfach sagen er will die Steckdosen in 5adrig angefahren haben bis zur letzten SD und alle Adern immer durchschleifen.
        Beim Licht das gleiche, damit hat man bis zu 3 unabhängig von einander schalt/dimmbare Leuchtgruppen.

        Bei Steckdosen dann braun für Standard/alles was dauerspannung bekommen soll. Wenn es jetzt schon Steckdosen gibt wo man weiß man will sie schalten dann entsprechend auf sw und gr verteilen. N und PE muss man dem Elektriker nicht sagen was er damit machen soll

        Und beim Licht ist es egal welche Ader (br,sw,gr) nun für welche Leuchtgruppe benutzt werden soll.

        Also Steckdosen und Licht einfach 5adrig durchschleifen....

        Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
        Ausnahmen zu der Regel einmal 5-adrig alle SD im Raum finden sich für mich an allen Geräten die was mit Wasser zu tun haben oder besondere Eigenständigkeit haben sollen (Wama, Trockner, Geschirrspüler, festverbaute Kochgeräte wie Dampfgarer usw., Kühlschränke). Die haben an ihren SD eine ganz eigene 3-adrige Zuleitung in 2,5mm² und einen eigenen RCBO.