Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira G1 einbinden

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira G1 einbinden

    Hallo zusammen,

    nochmal eine blöde Frage. Ich habe zwei Gira G1 PoE.

    Die beiden stecken im Switch und der Switch im Gira IP Router. Ich kann die ETS auch im LAN/ WLAN befindlich programmieren. Der Gira G1 liegt auf 0.1.1 bzw, 0.1.2 (IP Linie) und der Router ist 1.0.0.
    Wenn ich jetzt beim Gira auf "Programmieren" drücke, finde ich keinerlei Verbindungen. Jemand eine Idee?

    Tausend Dank euch!

    LG
    Philipp
  • Als Antwort markiert von Engel0711 am Gestern, 22:53.

    Lösung war beim IP Router die Applikationssoftware zu entfernen und neu aufzuspielen (um so wahrschienlich einen Filterreset durchzuführen). Danke an AntarcticChristian

    Kommentar


      #2
      Welche G1 hast du genau?
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #3
        Gira 206905 Gira G1 PoE

        Kommentar


          #4
          Gut, dann ist es ein alter G1, der 1. Generation, der sollte das können. Kannst du in der ETS die Netzwerkkarte deines PCs als Verbindung auswählen?
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #5
            Aktuell ist leider keine Verbindung verfügbar im Fenster... Einfach leer sobald ich auf Programmieren klicke =(

            Kommentar


              #6
              Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl:
              • der Router ist 1.0.0 und koppelt von 0.0.0 auf die 1.0.0
              • die IP-Linie ist daher die 0.0.0
              • die G1 erwarte ich über IP angekoppelt, dann brauchen sie PA = 0.0.1 und 0.0.2

              Kommentar


                #7
                Genau so ist es auch angelegt im ETS

                Kommentar


                  #8
                  Ich hab jetzt den IP Router nochmal neu programmiert und dann ging es irgendwie nach einer Weile... Don't ask me.... Wahrscheinlich ist es beim zweiten jetzt das gleiche rumgef...
                  Aber Danke nochmal für eure Hilfe...
                  Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass die JUNG Service App vernünftig funktioniert etc

                  Kommentar


                    #9
                    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
                    die G1 erwarte ich über IP angekoppelt, dann brauchen sie PA = 0.0.1 und 0.0.2
                    Ob nun 0.0.1 oder 0.1.1 spielt keine Rolle. Auf IP hast du alle Linien zur Verfügung, die nicht irgendwie durch Koppler auf TP blockiert wurden.

                    Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
                    Genau so ist es auch angelegt im ETS
                    Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
                    Der Gira G1 liegt auf 0.1.1 bzw, 0.1.2 (IP Linie)
                    Da widersprichst du dir aber selbst.


                    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
                    die IP-Linie ist daher die 0.0.0
                    Was wird nur aus der schönen KNX-Welt, wenn nun auch die mit Ahnung die Linien 3-stellig angeben...


                    Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
                    Aktuell ist leider keine Verbindung verfügbar im Fenster...
                    Ohne Verbindung keine Programmierung...
                    Gruß Andreas

                    -----------------------------------------------------------
                    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                    Deutsche Version im KNX-Support.

                    Kommentar


                      #10
                      Jetzt gehts auch wieder nicht. Und ja da widerspreche ich mir in der Tat. Die IP Linie ist logischerweise die 0.1 und damit sind die beiden 0.1.1 und 0.1.2
                      Aber dieses keine Verbindung gefunden macht mich fertig. Vor allen Dingen wenn ich das Ding in "Programmiermodus" setze und es nicht ausschalte und einen beliebigen anderen TN programmieren möchte, dann erkennt er, dass das sch... Teil im Programmiermodus ist. Ich verstehe es nicht

                      Kommentar


                        #11
                        Aber vielleicht noch interessant:
                        image.png​​
                        Die Adresse ist nicht gesetzt irgendwie =(
                        Angehängte Dateien

                        Kommentar


                          #12
                          Lösung: IP Tunnel einrichten - dann läuft es jetzt flüssig....

                          Dachte ich. Programmieren geht, aber leider dann mit dem G1 ein Licht an und aus machen nicht.

                          Wenn ich wieder auf "non-tunneling" einschalte kommt folgender Fehler:
                          image.png

                          Irgendjemand noch eine Idee? Ich bin kurz davor die DInger runter zu reissen und drauf rumzuspringen =(​

                          LG
                          Zuletzt geändert von Engel0711; Gestern, 15:56.

                          Kommentar


                            #13
                            Vielleicht noch als Add: GPA findet sie problemlos und den IP Router auch. Alles ist auf aktueller Firmware. Ich könnte noch ne andere Applikation versuchen, indem ich mal die v4 mit Zusatzfunktionen nehme. Aber glaube das war für was anderes....
                            Bin wirklich um jede Idee dankbar

                            Kommentar


                              #14
                              Lösung war beim IP Router die Applikationssoftware zu entfernen und neu aufzuspielen (um so wahrschienlich einen Filterreset durchzuführen). Danke an AntarcticChristian

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X