Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS Service Apps JUNG und GIRA

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Service Apps JUNG und GIRA

    Hallo zusammen,

    wenn ich die Jung Service App starte erkennt sie erstmal erfolgreich alle TN die in meinem Projekt gespeichert sind. Wenn ich dann auf Firmware upgraden drücke, läuft es nicht mehr. Dort werden dann zwar alle JUNG Geräte außer meine LS Touch erkannt (hatte da schon einmal einen Forenbeitrag zu gesehen aber da hieß es dann leider nur "Ah jetzt hats geklappt" aber nicht wie und bei keiner wird das Firmware Update durchgeführt. Was kann ich hier machen? Jemand eine Idee? Komme nämlich leider nicht auf meinen 16er Schaltaktor drauf... Und auch nicht auf meine Gira G1 PoE (first Gen)

    Und die GIRA Service App ist noch schlimmer. Sie erkennt erstmal alle Geräte - soweit so gut. Wenn ich dann Firmware Update klicke, erkennt er allerdings wieder nur das gleiche Subset wie die JUNG Service App. Also irgendwas scheint hier komplett nicht zu stimmen. Weder der IP Router, noch der GIRA G1 PoE (first Gen) werden erkannt.

    Any tips?

    Danke euch!

    #2
    216700 und g1 werden über den gpa geupdatet, nicht über die Service App.Das sseht auch in den Handbüchern zu den Geräten.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Danke schon mal. Damit wäre GIRA geklärt.
      Zu JUNG:
      image.png
      Und Log (die unteren sind noch nicht programmiert):

      2025/12/12 - 08:06:10,210 - App loaded
      2025/12/12 - 08:06:10,756 - Checking updates - connect to fileserver
      2025/12/12 - 08:06:10,757 - Checking updates - download file: "https://<hostname>/dataserv/Update/Updatelist.txt"
      2025/12/12 - 08:06:10,879 - Checking updates - download of file completed
      2025/12/12 - 08:06:10,879 - Checking updates - download files
      2025/12/12 - 08:06:10,890 - Checking updates - download of files completed
      2025/12/12 - 08:06:10,891 - Checking updates - process files
      2025/12/12 - 08:06:10,905 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Downgrade_M_0004_H_000A8000008A_129_H_000A80 00008B_12A_H_000A8000008C_12B_V_83FF_V_000B.zip"
      2025/12/12 - 08:06:10,952 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:10,953 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Downgrade_M_0008_H_000A8000008A_129_H_000A80 00008B_12A_H_000A8000008C_12B_V_83FF_V_000B.zip"
      2025/12/12 - 08:06:10,992 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:10,993 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Downgrade_M_001E_H_000A8000008A_H_000A800000 8B_H_000A8000008C_H_000A80000097_H_000A80000098_H_ 000A80000099_V_83FF_V_000B.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,031 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,033 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0002_H_000A000000A9_H_000A000000AA_ V_0018_V_001C.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,064 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,065 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A8000008A_H_000A8000008B_ H_000A8000008C_V_0053_V_000B.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,092 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,093 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A8000008A_H_000A8000008B_ H_000A8000008C_V_03FF_V_000B.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,129 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,130 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A80000090_V_003B_V_000F.z ip"
      2025/12/12 - 08:06:11,158 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,160 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A80000090_V_0049_V_0010.z ip"
      2025/12/12 - 08:06:11,191 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,192 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A80000092_H_000A80000093_ H_000A80000094_H_000A80000095_V_002C_V_0005.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,218 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,218 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A80000092_H_000A80000093_ H_000A80000094_H_000A80000095_V_0032_V_0005.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,247 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,247 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000A9_H_000A800000AA_ V_0014_V_001C.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,285 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,286 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000A9_H_000A800000AA_ V_0018_V_001C.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,322 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,323 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000A9_H_000A800000AA_ V_0019_V_001C.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,357 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,357 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000B0_V_0011_V_0013.z ip"
      2025/12/12 - 08:06:11,386 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,387 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000B0_V_0015_V_0013.z ip"
      2025/12/12 - 08:06:11,413 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,414 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000C2_H_000A800000C3_ H_000A800000C4_H_000A800000C5_H_000A800000C6_H_000 A800000C7_V_004A_V_0000.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,470 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,470 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000C9_H_000A800000CA_ H_000A800000CB_H_000A800000CC_H_000A800000CD_H_000 A800000CE_V_004A_V_0000.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,533 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,533 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000D2_H_000A800000D3_ V_0052_V_000D.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,593 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,594 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000D5_V_0026_V_0008.z ip"
      2025/12/12 - 08:06:11,641 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,642 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000E4_H_000A800000E5_ H_000A800000E6_V_040D_V_000E.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,681 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,681 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000ED_H_000A800000EE_ V_0096_V_0012.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,718 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,719 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A800000EF_V_0096_V_000B.z ip"
      2025/12/12 - 08:06:11,769 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,770 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A80000106_H_000A80000107_ H_000A80000108_H_000A80000109_V_0012_V_0005.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,796 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,797 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A8000010A_3D_V_001F_V_000 2.zip"
      2025/12/12 - 08:06:11,844 - Checking updates - processing of file completed
      2025/12/12 - 08:06:11,845 - Checking updates - process file: "C:\Users\phwun\AppData\Local\<manufacturer>\S ervi ceApp\Update_M_0004_H_000A8000010A_V_000F_V_0002.z ip"
      2025/12/12 - 08:09:38,581 - Check device finish - device 1.0.44 Bett Taster Universal 2fach - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
      2025/12/12 - 08:09:38,804 - Check device start - device 1.0.45 Taster Universal 1fach
      2025/12/12 - 08:09:39,085 - Check device finish - device 1.0.45 Taster Universal 1fach - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
      2025/12/12 - 08:09:39,304 - Check device start - device 1.0.54 Taster Universal 2fach
      2025/12/12 - 08:09:42,415 - Check device finish - device 1.0.54 Taster Universal 2fach - error - Verbindung zu 1.0.54 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 08:09:42,420 - Check device start - device 1.0.55 Taster Universal 1fach
      2025/12/12 - 08:09:45,573 - Check device finish - device 1.0.55 Taster Universal 1fach - error - Verbindung zu 1.0.55 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 08:09:45,578 - Check device start - device 1.0.56 Taster Universal 1fach
      2025/12/12 - 08:09:48,742 - Check device finish - device 1.0.56 Taster Universal 1fach - error - Verbindung zu 1.0.56 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 08:09:48,755 - Check device start - device 1.0.57 Raumcontroller-Modul 2fach
      2025/12/12 - 08:09:51,976 - Check device finish - device 1.0.57 Raumcontroller-Modul 2fach - error - Verbindung zu 1.0.57 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 08:09:51,985 - Check device start - device 1.0.58 Raumcontroller-Modul 2fach
      2025/12/12 - 08:09:55,255 - Check device finish - device 1.0.58 Raumcontroller-Modul 2fach - error - Verbindung zu 1.0.58 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 08:09:55,302 - Check device start - device 1.0.59 Taster Universal 1fach
      2025/12/12 - 08:09:58,509 - Check device finish - device 1.0.59 Taster Universal 1fach - error - Verbindung zu 1.0.59 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 08:09:58,525 - Check device start - device 1.0.60 Raumcontroller-Modul 4fach
      2025/12/12 - 08:10:03,631 - Check device finish - device 1.0.60 Raumcontroller-Modul 4fach - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
      2025/12/12 - 08:10:03,869 - Check device start - device 1.1.0 Bereichs-/Linienkoppler
      2025/12/12 - 08:10:04,185 - Check device finish - device 1.1.0 Bereichs-/Linienkoppler - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
      2025/12/12 - 09:17:47,025 - Check device finish - device 1.0.43 Schlafen Taster Universal 2fach - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
      2025/12/12 - 09:17:47,250 - Check device start - device 1.0.44 Bett Taster Universal 2fach
      2025/12/12 - 09:17:47,541 - Check device finish - device 1.0.44 Bett Taster Universal 2fach - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
      2025/12/12 - 09:17:47,764 - Check device start - device 1.0.45 Taster Universal 1fach
      2025/12/12 - 09:17:48,041 - Check device finish - device 1.0.45 Taster Universal 1fach - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
      2025/12/12 - 09:17:48,266 - Check device start - device 1.0.54 Taster Universal 2fach
      2025/12/12 - 09:17:51,388 - Check device finish - device 1.0.54 Taster Universal 2fach - error - Verbindung zu 1.0.54 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 09:17:51,392 - Check device start - device 1.0.55 Taster Universal 1fach
      2025/12/12 - 09:17:54,547 - Check device finish - device 1.0.55 Taster Universal 1fach - error - Verbindung zu 1.0.55 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 09:17:54,551 - Check device start - device 1.0.56 Taster Universal 1fach
      2025/12/12 - 09:17:57,705 - Check device finish - device 1.0.56 Taster Universal 1fach - error - Verbindung zu 1.0.56 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 09:17:57,709 - Check device start - device 1.0.57 Raumcontroller-Modul 2fach
      2025/12/12 - 09:18:00,899 - Check device finish - device 1.0.57 Raumcontroller-Modul 2fach - error - Verbindung zu 1.0.57 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 09:18:00,907 - Check device start - device 1.0.58 Raumcontroller-Modul 2fach
      2025/12/12 - 09:18:04,029 - Check device finish - device 1.0.58 Raumcontroller-Modul 2fach - error - Verbindung zu 1.0.58 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 09:18:04,037 - Check device start - device 1.0.59 Taster Universal 1fach
      2025/12/12 - 09:18:07,179 - Check device finish - device 1.0.59 Taster Universal 1fach - error - Verbindung zu 1.0.59 fehlgeschlagen
      2025/12/12 - 09:18:07,183 - Check device start - device 1.0.60 Raumcontroller-Modul 4fach
      2025/12/12 - 09:18:09,675 - Check device finish - device 1.0.60 Raumcontroller-Modul 4fach - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
      2025/12/12 - 09:18:09,884 - Check device start - device 1.1.0 Bereichs-/Linienkoppler
      2025/12/12 - 09:18:10,112 - Check device finish - device 1.1.0 Bereichs-/Linienkoppler - error - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.

      Kommentar

      Lädt...
      X