    hallo,

    ich habe mir eine Teststellung am Schreibtisch zusammengebaut.
    Bestehend aus MDT Heizungsaktor, einen Taster mit TempSensor und einen Möhlenhoffantrieb den ich einfach an den
    Heizkörper angeschraubt habe.
    Im MDT Regler habe ich lediglich "Temperaturwert empfangen" vorgegeben und die gewünschte Solltemperatur vorgegeben.
    Das funktionierte nun eine ganze Woche problemlos.
    Seit gestern ist es nun so dass wenn die 230V abgeschaltet sind der Ausgang am Regler sporadisch blinkt wie wenn er Heizen möchte.
    wenn ich nun die 230V zuschalte hört das blinken auf und der Regler
    noch in der Findungsphase🍷

    #2
    Im TBH steht, dass dass das ein Feature ist.

    Kommentar


      #3
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      Im TBH steht, dass dass das ein Feature ist.
      Kannst du dazu ein Video machen?
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Nein, ich habe gerade kein AKH zur Hand, könnte natürlich versuchen, das einer KI zu beschreiben.

        Kommentar


          #5
          Kann ich machen wenn ich später wieder zuhause bin.
          Ansonsten hätte ich mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt
          noch in der Findungsphase🍷

          Kommentar


            #6
            Ließ doch mal das Handbuch und suche nach LED.

            Kommentar


              #7
              Meine Standardfrage: Was sagt denn das Diagnoseobjekt?

              Kommentar


                #8
                Zitat von Agent Beitrag anzeigen
                wenn die 230V abgeschaltet sind der Ausgang am Regler sporadisch blinkt
                Das ist konzeptgemäss…
                Handbuch Seite 10 Kapitel 2.6…
                Im 230V Betrieb wird ein Netzausfall erkannt und durch ein Blinken signalisiert
                Das braucht kein Diagnoseobjekt, sondern bedarf eines einfachen Lesens der Dokumentation…

                Kommentar


                  #9
                  ich habe mich jetzt mal mit den LEDs eingelesen 3Xblinken Pause ist tatsächlich Netzausfall als somit erstmal alles richtig.
                  Ist ja schon mal peinlich

                  Heizen tut er trotzdem nicht,
                  Im Linienscan ist er vorhanden. Ich habe auch schon einen anderen Kanal mit der Grundeinstellungen verwendet, auch keine Reaktion.
                  Der Ist-Wert aus dem Taser wird korrekt ausgelesen.
                  Heute Nachmittag werde ich mich mal näher beschäftigen
                  noch in der Findungsphase🍷

                  Kommentar


                    #10
                    Das Diagnoseobjekt sagt aber eindeutig, was dem Aktor fehlt bzw was er mit dem Blinken aussagen möchte.

                    Kommentar


                      #11
                      das mit dem Blinken hat sich ja geklärt.

                      Mit dem Diagnosetool habe ich gesehen dass sich der Regler einbildet es wäre Sommer.

                      image.png
                      Die KOs für Datum und Uhrzeit fehlten, könnte sein dass das durch meine Spielerei verursacht wurde. Diese KOs eingetragen und parametriert.
                      Der Regler bildet sich immer noch ein es ist Sommer,
                      Bei "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" habe ich mal auf Winterbetrieb gestellt und den Regler neu gestartet. Jetzt funktioniert es zumindest mal, er heizt
                      noch in der Findungsphase🍷

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Agent Beitrag anzeigen
                        Heizen tut er trotzdem nicht,
                        Naja wie soll der Aktor auch heizen, wenn der heizt dann brennt er. Und wenn keine 230V anliegen wie soll er dann auch Heizen lassen, das Ventil kann ja nicht bewegt werden ohne Strom.

                        Warum er sich für Sommerbetreib entscheidet.
                        Naja da fehlen ihm dann halt ein paar Input Daten wie Außentemperatur und Datum.
                        Wenn es Dich stört, dann eben Sommer /Winter per Objekt vorgeben und mit Winter initialisieren.



                        ----------------------------------------------------------------------------------