    Hallo zusammen,

    habe Probleme mit meiner DALI Installation. Will nachfolgend den Aufbau beschreiben und hoffe den Fehler mit euren Hinweisen eingrenzen zu können.

    Aufbau:
    EFH mit drei Geschossen.
    DALI wird bis auf ein EVG im EG und OG eingesetzt.
    Alle DALI Leuchten CCT über primär LED Streifen und wenige Spots

    OG:
    - Endausbau 17 Controller, aktuell nur 4.
    - Controller sitzen in zwei Unterverteilern.

    EG:
    - Endausbau 24 Controller, aktuell nur 8.
    - Controller sitzen in drei Unterverteilern.

    Im Hauptverteiler KG sitzt ein MDT SCN-DA641.01 DALI/ KNX Gateway. Der Bus geht über zwei vs 1m lange ( selbst) verdrillte Adern vom Controller auf Reihenklemmen. Von den Reihenklemmen über je 1 NYM-J 5x1,5mm² in die Unterverteiler. Im UV dann über Reihenklemmen an die Controller.
    Parallel liegt je ein zweites 5x1,5mm² von der HV zu den UVs das aktuell ungenutzt ist.

    Heißt eine Sternverkabelung von der HV zu den UVs, dort wiederum über Reihenklemmen auf die Controller. Einzelleitungen sind zwischen 8 und ca. 20m lang.

    Controller:
    - Primär MiBoxer DT8, Lunatone DT8, einen SR-2309EA-RGBCCT (DT8) von Everen ( Yuled) und ein Meanwell PWM Dali Netzteil.


    Provisorium mit 12 Controllern läuft nun seit vielen Monaten, habe nun wieder Zeit um mich darum zu kümmern.
    Probleme: Will ich über DCA in ETS Controller nachinstallieren werden diese häufig nicht gefunden. Klemme ich den Bus nun ab und hänge das vorher nicht gefundene EVG direkt an den Gateway wird er gefunden.
    Regelmäßig werden beim Nachinstallieren Controller nicht mehr gefunden die bisher gelaufen sind. Es kam auch vor, dass zwei Controllern die gleiche Adresse zugewiesen wurde und diese dann gleichzeitig angesteuert wurden.

    Habe schon viele Tage investiert um rumzuprobieren und Verdrahtungen in den UVs zu ändern. Ohne großen Erfolg. Dachte erst es liegt an den günstigen MiBoxer Controllern, bei Lunatone gibt es jedoch ähnliche Probleme.

    Meine Vermutung ist, dass es an der Verdrahtung liegt. Wie würdet ihr bei der Suche vorgehen?
    Scheue mich aktuell vor einer kompletten DCA Neuinstallation, fürchte wieder Tage & Nächte mit Dauerlicht weil ich die Controller nicht mehr an den Bus bekomme. Der Gateway zeigt zwei Störungen über die leuchtenden LEDs an - Lampenfehler & Fehler Vorschaltgerät.

    Grüße,
    Uli





    #2
    Hallo Uli,

    habe nur begrenzt Ahnung, aber hatte ähnliche Probleme bei "nachträglicher" Inbetriebnahme weiterer EVGs. Bei mir musste ich - stand auch so im Handbuch - bei jeder Neuinbetriebnahme im DALI Gateway einmal die Applikation entladen und dann neu aufspielen und dann die DCA laufen lassen und dann hat er anstandslos alles neue gefunden und ich konnte es entsprechend zuordnen.

    Aber wie gesagt - bin nur Laie und vielleicht verstehe ich's auch einfach komplett falsch. Aber wenn du das noch nicht versucht hast, dann ist es einen Versuch wert.

    VG

    Kommentar


      #3
      Hallo Ulie,

      Wir hatten dasselbe Problem mit dem gleichen Dali-Gateway.
      Wir verwenden die Controller von ISOLED, die aber ähnlich wie die von Lunatone sein dürften.
      Unsere Leitungen werden zentral vom Gateway durchgeschleift, und zwar je Stockwerk eine Zuleitung und weiter von Lampe zu Lampe.


      Wir haben ein neues DALI-EVG hinzugefügt und angeschlossen, alle Adressen wurden richtig zugewiesen und plötzlich ging im Wohnzimmer der LED-Streifen an, obwohl wir nur im Esszimmer einen neuen hinzugefügt und diesen ein- und ausgeschaltet hatten. (Plötzlich wurde auch die gleiche DALI-Adresse im WZ angenommen.)

      Wir haben dann die Firmware des MDT DALI-Gateways aktualisiert. Danach mussten wir die komplette DALI-Installation neu aufbauen und die Verknüpfung in KNX neu erstellen. Das Problem bestand jedoch weiterhin.

      Wir haben dann eine weitere neue Lichtquelle hinzugefügt und plötzlich ließ sich das Küchenlicht nicht mehr über KNX einschalten, sondern nur über DCA direkt am PC. WTF?

      Bei uns hat einzig der Austausch aller fehlerhaften Controller Abhilfe gebracht.

      Jetzt funktioniert alles reibungslos.

      LG Markus






      Kommentar


        #4
        Konnte der ursprüngliche Thread starter das Problem eigentlich lösen?

        Kommentar


          #5
          Hallo Zusammen,

          Ich kann mir mehreres Vorstellen was da passiert ist.
          In der DCA App beim Nachinstallieren :
          Sollte so aussehen wie hier: Bild DCA Nachinstallation.png
          Vergisst man einen Haken zu setzen, dann werden unter Umständen vorhandene kurzadressen der EVGs gelöscht!.
          Das ist immer ärgerlich und mir auch schon anfangs passiert!. Dann passieren komische Sachen!
          Das andere, warum es am Einbauort nicht funktioniert verweist auf Verdrahtungsfehler.

          Grundsätzlich ist DALI verpolungssicher und ein FELV Stromkreis!!! das bedeutet eine Funktionskleinspannung und keine Sicherheitskleinspannung (SELV)
          und darf daher im Selben Kabelmantel umhüllt mitverlegt werden z. B. NYM-J 5x1,5
          Spannung an den DALI Adern schon gemessen?
          Diese sollte im Ruhezustand (keine Schalterei) ca. 16 - 20 V betragen. Ist dies nicht der Fall dann liegt ein
          Verdrahtungsfehler vor.
          Fehler suchen und beseitigen. Wenn DALI Spannung anliegt, dann klappt es auch mit dem Suchen der EVG´s.
          Dein Test mit dem direkten Anschluss ans Gateway hat ja bewiesen dass es funktioniert.

          Ansonsten wenn es nicht viele EVG´s sind.......wenn alles nicht hilft einmal Neuinstallation und neue Gruppensortierung
          ist auch bei ca. 20 EVG´s in ner halben Stunde erledigt!
          Also kein Beinbruch.
          Versuchs mal.

          Ansonsten noch mal melden wenn es nicht klappt.
          Wir helfen gerne weiter


          Grüße

          Markus

          Kommentar


            #6
            Achso......nochwas.

            Nach jeder DCA änderung bitte auf Programmieren in der DCA klicken und abwarten.
            Danach unbedingt das gesamte Applikatíonsprogramm noch in der ETS übertragen.....sonst läuft auch nichts!