Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GIRA X1 / ETS6 Licht Programmierung funktioniert, GPA App Steuerung nicht

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    GIRA X1 / ETS6 Licht Programmierung funktioniert, GPA App Steuerung nicht

    Hallo zusammen,
    bevor ich mich an ein mein Projekt Eigenheim wage, wollte ich einen KNX Testaufbau mit Komponenten von Gira machen.
    Komponenten des Testaufbaus sind Gira X1, eine Spannungsversorgung, ein Gira Universalschaltaktor und ein Taster 4.55 und zwei Glühbirnen.
    Parametrisierung mit ETS6 hat soweit geklappt, ich kann mit meinem Taster diese Glühlampen schalten. Der Taster gibt mir auch direkt Rückmeldung, ob das Licht geschalten ist oder nicht. Gruppenadressen für Schalten und Rückmeldung habe ich jeweils angelegt.
    Nun wollte ich diesen Testaufbau in Gira GPA übersetzen und visualisieren um per App steuerbar zu machen.
    Also Gruppenadressen importiert, GA für Schalten ins Projekt integriert und den Status jeweils auf den Rückmeldekanal gelegt.

    ​Schalten und Status haben jeweils den Datentyp 1.001 Schalten.

    Wenn ich über den GPA das Projekt in Betrieb nehme, klappt dies soweit auch.
    Ich kann das Licht in der App einschalten, die Glühbirne bleibt aber aus und der Schaltaktor schaltet nicht.

    Die Firmware wurde auf allen Geräten geupdatet.

    Der Busmonitor zeigt an, das über den Bus die gleichen Befehle laufen, wenn ich am Taster und der App betätige. Allerdings scheint der Aktor den Befehl nicht umzusetzen.

    Wer hat eine Idee, was ich noch falsch mache?

    Danke für eure Hilfe.
  • Als Antwort markiert von PAGARI am Heute, 17:24.

    Der Status kommt wenn dann vom Aktor. Der X1 ist doof und kann kein Secure. Am Aktor Secure deaktivieren, Applikation aufspielen, dann sollte es laufen.

    Kommentar


      #2
      Herzlich Willkommen im Forum!
      unter diesen besonderen Umständen wage ich eine Antwort - normalerweise brauche ich screenshots mit den Einstellungen.
      1. Was zeigt die Gira APP an, wenn das Licht mit dem Taster wirklich ein- und ausgeschaltet wird?
      2. Welche GAs stehen im Datenpunkt im GPA, der mit welcher X1-Funktion verbunden ist?
      ich hoffe, es ist die X1-Funktion "Schalten".

      Kommentar


        #3
        Servus
        Willkommen hier im Forum

        Könntest du einmal in der ETS den Busmonitor laufen lassen und dann einen Screenshot hier posten der folgendes zeigt:
        -einmal die Betätigung des Tastsensors
        -einmal das ganze aus der Visu des X1

        Hilfreich wäre auch ein Screenshot vom Gira PA der die verknüpften Gruppenadressen zeigt.
        Zuletzt geändert von LostWolf; Heute, 15:08. Grund: Tippfehler...

        Kommentar


          #4
          Danke für die schnellen Antworten.
          1. Was zeigt die Gira APP an, wenn das Licht mit dem Taster wirklich ein- und ausgeschaltet wird?
            --> Tatsächlich ändert sich die Anzeige im GPA App nicht, wenn ich den Taster/Licht ein und ausschalte. Also scheint es ein Thema mit der Rückmeldung zu sein?
          2. Welche GAs stehen im Datenpunkt im GPA, der mit welcher X1-Funktion verbunden ist?
            --> Hier mal der logische Aufbau:
          GA:
          1/1/1 EG Flur Technik Schalten
          -- 1.1.10 Tastsensor 4.55 Taste 1 - Ausgang - Schalten >> K-SÜ-
          -- 1.1.1 Schaltaktor Schalten 1 - Eingang - Schalten >> K-S-A

          1/1/2 EG Wohnzimmer Decke Schalten
          -- 1.1.10 Tastsensor 4.55 Taste 2 - Ausgang - Schalten >> K-SÜ-
          -- 1.1.1 Schaltaktor Schalten 2 - Eingang - Schalten >> K-S-A​

          1/4/1 EG Flur Technik Status
          -- 1.1.10 Tastsensor 4.55 Taste 1 - Eingang - Schalten Rückmeldung >> K-S-A
          -- 1.1.1 Schaltaktor Schalten 1 - Ausgang - Schalten - Status >> KL-ÜA

          1/4/2 EG Wohnzimmer Decke Status
          ​-- 1.1.10 Tastsensor 4.55 Taste 2 - Eingang - Schalten Rückmeldung >> K-S-A
          -- 1.1.1 Schaltaktor Schalten 2 - Ausgang - Schalten - Status >> KL-ÜA

          In der GPA ist das Schaltobjekt mit der GA für Senden 1/1/1 und Status/Rückmeldung 1/4/1 verknüpft, bzw. 1/1/2 und 1/4/2

          Das L-Flag soll in einer GA einmal vorkommen und möglichst beim Aktor.

          Wenn ich den Datenpunktmonitor innerhalb meiner GPA ausführe, erhalte ich für die Schalten GAs auch einen aktuellen Wert, wenn ich per APP schalte, nicht aber per Taster.
          Meine GA für den Status zeigen dagegen keinen Wert an.

          Hoffe, das hilft schon mal, sonst zeige ich noch ein paar Screenshots.

          Kommentar


            #5
            Aktor mit Secure? Linienkoppler im Spiel?

            Und im Gruppenmonitor sendet dein X1?

            Welche PA hat dein X1 in der ETS?
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #6
              Ja, Secure ist aktiviert. Auf Aktor und Taster.
              Kein Linienkoppler.
              Im Gruppenmonitor sendet der X1 das gleiche Telegramm wie beim Betätigen des Tasters, nur eben vom X1 als Quelle. Allerdings sendet er keinen Status, was der Taster hingegen macht.

              Der X1 hat die PA 1.1.250-255

              Passen denn die Flags in den Status-Objekten? Diese sind noch auf den Default-Werten.
              Zuletzt geändert von PAGARI; Heute, 16:55.

              Kommentar


                #7
                Der Status kommt wenn dann vom Aktor. Der X1 ist doof und kann kein Secure. Am Aktor Secure deaktivieren, Applikation aufspielen, dann sollte es laufen.
                Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                Kommentar


                  #8
                  Das war die Lösung. Secure deaktiviert und funktioniert auf anhieb. Mega.
                  Vielen Dank für eure Unterstützung!