Hallo,
ich habe in einer Installation folgende Topologie:
Topologie.png
Eine der Gruppenadressen am Heizkörperthermostat 3.1.80 in der RF Linie 3.1 verhält sich merkwürdig.
Beschreibe ich mit der ETS die Gruppenadresse 30/0/1 mit Wert 1, verhält sich der Heizkörperthermostat richtig und wechselt in den Modus Komfort.
Hier zusehen an der GA 30/5/84.
ETS.png
Beschreibt aber ein Gerät aus der TP-Linie 3.0 die GA 30/0/1 mit Wert 1, hier der Glastaster 2, passiert nichts.
GTL.png
In der Filtertabelle des RF/TP Medienkoppler ist die Gruppenadresse 30/0/1 enthalten. Der Koppler wurde auch neu programmiert.
Filtertabelle.png
Was übersehe ich?
Danke
liteman