    Guten Tag,

    habe leider Schwierigkeiten beim Verbinden bzw. Parametrieren von Tunable White eines MDT 0424V.02 mit MDT BE-GTSP6TW.01S. Meine bisherigen Versuche haben nicht so ganz funktioniert.


    Ist Zustand:

    MDT 0424V.02 – ausgewählt und angeschlossen ist 1 x Tunable White parallel (wegen mehr Leistung). Der LED Strip geht von 2700 bis 6500K.




    Frage 1:

    Welches Tunable White soll ich beim MDT BE-GTSP6TW.01S auswählen um es mit dem MDT 0424V.02 optimal zu verbinden:

    - Farbtemperatur TW 1 (DPT 249.600)
    - Farbtemperatur TW 2 (DPT 5.001)
    - Farbtemperatur TW 3 (DPT 7.600)?




    Frage 2:

    Welche Kommunikationsobjekte vom MDT 0424V.02und MDT BE-GTSP6TW.01S muss ich verbinden so dass es funktioniert (diese sind leider nicht identisch benannt und somit ist es mir nicht klar welche mit welchen ich verbinden muss)?



    Vielen lieben Dank!


    #2
    Nach langem herumexperimentieren habe ich das Problem gelöst

    Kommentar


      #3
      Das freut mich! Verrätst du uns bitte auch wie?

      Kommentar


        #4
        Läuft in dem konkretem Zusammenspiel nur gut mit „Farbtemperatur TW 2 (DPT 5.001)“, und auch erst Nach dem Update der Softwareversion vom Paneel.