    Hallo,
    möchte den Lingg&Janke Taster 87860 für die Steuerung eines Rollo einsetzen. Langer Tastendruck Rollo ab -- kurzer Tastendruck Stop (und das ganze natürlich für Rollo auf).
    Jetzt hab ich aber in ETS nur folgendes stehen:

    Lamelle AUF / AUF --- Lamelle AB / AB
    Lamelle AB / AB --- Lamelle AUF / AUF
    AUF / Lamelle AUF --- AB / Lamelle AB
    AB / Lamelle AB --- AUF / Lamelle AUF

    Was muss ich jetzt nehmen?

    Grüße Heinzi



    #2
    Hallo Heinzi,

    in den Parametern steht vor dem Drop-Down Menü wo du die Auswahl hast z.B. "Aktion für Taster A und Taster B (k/l)" --> k/l steht für kurzen, bzw. langen Tastendruck. Demnach musst du "Lamelle AUF / AUF --- Lamelle AB / AB oder Lamelle AB / AB --- Lamelle AUF / AUF​" auswählen, je nachdem wie rum du das Rollo ansteuern willst.
    Die Gruppenadresse für den Fahrbefehl (langer Tastendruck) kommt dann auf das Kommunikationsobjekt AUF/AB, die Gruppenadresse für Lamellenverstellung/Stop (kurzer Tastendruck) dann entsprechend auf das Kommúnikationsobjekt Lamelle.

    Gruß Falko