Servus allerseits,
nachdem das Programmieren des Tasters nun funktioniert hat, bin ich auf ein WAF-Problem gestossen. 🙈
Taste 4 von dem MDT BE-TAS554.01 soll eine geschaltete Steckdose (um-)schalten. Da dort ein Fernseher, PC usw. dranhängt, möchte ich aber nicht, das jeder Druck, sofort auslöst (manchmal erwischt man Taste 2+4 "gemeinsam"). Daher habe ich die Funktion "extra lang" auserkoren, damit kein Unglück passiert.
image.png
Das funktioniert auch, der Schaltvorgang wird nur nach dem langen Tasten ausgeführt, ABER (jetzt kommt der WAF), auch eine kurzes drücken schaltet die Anzeige im Display um, obwohl die Funktion "Taste 4" (Objekt 30) keine Funktion erhalten hat.
Wie kann ich dem Taster dieses Verhalten abgewöhnen? Ziel ist, das nur extra langes Drücken auch den Status im Display anpasst.
Hier noch ein Screen der Parametrierung von Taste 4:
image.png
Viele Grüße
Daniel
nachdem das Programmieren des Tasters nun funktioniert hat, bin ich auf ein WAF-Problem gestossen. 🙈
Taste 4 von dem MDT BE-TAS554.01 soll eine geschaltete Steckdose (um-)schalten. Da dort ein Fernseher, PC usw. dranhängt, möchte ich aber nicht, das jeder Druck, sofort auslöst (manchmal erwischt man Taste 2+4 "gemeinsam"). Daher habe ich die Funktion "extra lang" auserkoren, damit kein Unglück passiert.
image.png
Das funktioniert auch, der Schaltvorgang wird nur nach dem langen Tasten ausgeführt, ABER (jetzt kommt der WAF), auch eine kurzes drücken schaltet die Anzeige im Display um, obwohl die Funktion "Taste 4" (Objekt 30) keine Funktion erhalten hat.
Wie kann ich dem Taster dieses Verhalten abgewöhnen? Ziel ist, das nur extra langes Drücken auch den Status im Display anpasst.
Hier noch ein Screen der Parametrierung von Taste 4:
image.png
Viele Grüße
Daniel


Kommentar