    Ich nutze Präsenzmelder von mdt die hier die Funktion Kurzpräsenz anbieten.
    Also eine verkürzte Nachlaufzeit bei kurzzeitiger Anwesenheit.
    Zum einschalten der Beleuchtung sende ich einen absoluten Dummwert von z.B. 50%.

    Ist es irgendwie möglich bei kurzzeitiger Präsenz z.B. das Licht mit 50% einzuschalten und wenn ich doch länger anwesend bin dann auf 100% zu gehen?

    #2
    Das geht nur mit einer externen Logik, die nach Ablauf einer Zeit 100% schickt.

    Kommentar


      #3
      Du könntest auch einen freien HLK Kanal nehmen, Sensorik identisch zum Lichtkanal, der HLK Kanal bekommt aber eine Definition von Zeitfenstern in denen er Bewegungen registreiren muss, bevor er dann seine 1 bzw deine 100% sendet.

      Dann den HLK Kanal so einstellen das er nach Nachlaufzeit einfach nichts sendet.

      Dann hättest die notwendige Sendezverzögerung im Melder.

      Die Definition der einzelnen Zeitfenster muss aber in Summe leicht kürzer sein als Die im Lichtkanal definierte Kurzzeitpräsenz + dessen Nachlaufzeit. Anderen Falls könnte der Lichtkanal AUS senden und der HLK schiebt dann seine 100% knapp verspätet noch raus.
      ----------------------------------------------------------------------------------