kleine Frage zum Sonnenschutz mit der Theben Meteodata 140s. Einfamilienhaus, das heißt ich wollte eigentlich keine Sonnenstandsnachführung etc machen sondern einfach Rollo/ Jalousie runter, wenn heiß und hell und dann, um auch eine gewisse Ruhe in der Fassade zu haben, wieder hoch ab einer bestimmten Uhrzeit. Bei verringerter Helligkeit habe ich nun eingestellt, soll zumindest bei den Jalousien die Lamelle angepasst werden.
Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
Logikkanal mit Zeitgeber und Temperatur verknüpft: da wird dann um 9:00h ein "EIN" gesendet und sobald die Wetterstation 27°C erreicht, geht die Sonnenautomatik an.
Dann im Sonnenschutzkanal die Helligkeitsschwelle gesetzt und sobald die Sonnenautomatik eingeschaltet ist, und dieser Helligkeitswert überschritten wird, geht die Jalousie nach unten. Wenn er unterschritten wird - siehe auch oben - dann nur Anpassung der Lamelle, bis vom BUS das Signal "AUS" kommt und die Sonnenautomatik ausgeschaltet wird. Dann fährt die Verschattung hoch.
Das hat jetzt die letzten Tage super funktioniert, wenn windig war, ging es mal kurz hoch und dann danach aber auch wieder runter.
Jetzt ist aktuell aber heiter bis wolkig und mein Temperaturmesser ist dann mal bei 24°C und dann wieder bei 28°C. Das scheint den Effekt zu haben, dass bei Unterschreiten der 27°C der Logikkanal sich sagt "UND" ist nicht mehr gegeben also sendet er ein Sonnenautomatik "AUS" und die Verschattung geht hoch. Soweit auch noch so gut. Allerdings wenn wir dann wieder über 27°C sind, würde ich es begrüßen, wenn er wieder die Sonnenautomatik einschalten würde. Aber irgendwie scheint er dann "vergessen" zu haben, dass der Zeitgeber mal ein "EIN" geschickt hat. Kann das sein?
Ich habe jetzt zumindest statt eines Universalkanals als Feed-In mal auf einen Schwellwertkanal umgestellt, wo ich dann eine entsprechende Hysterese von 2 und eine Verzögerung um 15Minuten eingestellt habe, aber so richtig fixen tut es das Problem trotzdem nicht.
Denke ich falsch? Und falls nicht - hat jemand eine Lösung?
Danke und LG
kleine Frage zum Sonnenschutz mit der Theben Meteodata 140s. Einfamilienhaus, das heißt ich wollte eigentlich keine Sonnenstandsnachführung etc machen sondern einfach Rollo/ Jalousie runter, wenn heiß und hell und dann, um auch eine gewisse Ruhe in der Fassade zu haben, wieder hoch ab einer bestimmten Uhrzeit. Bei verringerter Helligkeit habe ich nun eingestellt, soll zumindest bei den Jalousien die Lamelle angepasst werden.
Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
Logikkanal mit Zeitgeber und Temperatur verknüpft: da wird dann um 9:00h ein "EIN" gesendet und sobald die Wetterstation 27°C erreicht, geht die Sonnenautomatik an.
Dann im Sonnenschutzkanal die Helligkeitsschwelle gesetzt und sobald die Sonnenautomatik eingeschaltet ist, und dieser Helligkeitswert überschritten wird, geht die Jalousie nach unten. Wenn er unterschritten wird - siehe auch oben - dann nur Anpassung der Lamelle, bis vom BUS das Signal "AUS" kommt und die Sonnenautomatik ausgeschaltet wird. Dann fährt die Verschattung hoch.
Das hat jetzt die letzten Tage super funktioniert, wenn windig war, ging es mal kurz hoch und dann danach aber auch wieder runter.
Jetzt ist aktuell aber heiter bis wolkig und mein Temperaturmesser ist dann mal bei 24°C und dann wieder bei 28°C. Das scheint den Effekt zu haben, dass bei Unterschreiten der 27°C der Logikkanal sich sagt "UND" ist nicht mehr gegeben also sendet er ein Sonnenautomatik "AUS" und die Verschattung geht hoch. Soweit auch noch so gut. Allerdings wenn wir dann wieder über 27°C sind, würde ich es begrüßen, wenn er wieder die Sonnenautomatik einschalten würde. Aber irgendwie scheint er dann "vergessen" zu haben, dass der Zeitgeber mal ein "EIN" geschickt hat. Kann das sein?
Ich habe jetzt zumindest statt eines Universalkanals als Feed-In mal auf einen Schwellwertkanal umgestellt, wo ich dann eine entsprechende Hysterese von 2 und eine Verzögerung um 15Minuten eingestellt habe, aber so richtig fixen tut es das Problem trotzdem nicht.
Denke ich falsch? Und falls nicht - hat jemand eine Lösung?
Danke und LG


ich glaube, dass kaum jemand deine Fehler anhand der Beschreibung herausfinden kann. 
ich kenne die Einstellungen der Logik nicht, vielleicht gibt es da noch Parameter, die du falsch einstellen kannst.