    Hallo zusammen,

    Ich hab nun bereits mehrere Stunden in Recherche investiert, bin mir doch nicht ganz sicher, wie ich folgendes Problem lösen kann.

    Aktuell sieht meine Topologie wie folgt aus:
    Backbone (IP)
    1 Wohnhaus (TP)
    1.0.0 IP Router
    1.0.x "Geräte im Wohnhaus"
    1.1 Außenbereich
    1.1.0 LK
    1.1.x "Geräte im Außenbereich"

    Dies funktioniert bislang alles reibungslos.

    Nun habe ich einen Zubau (mit KNX) geplant, welcher jedoch nur über LAN/CAT7 mit dem Wohnhaus verbunden wird.
    Ich möchte dennoch vom Wohnhaus beispielsweise den Außenscheinwerfer des Zubaus ausschalten können. Somit wäre es für mich logisch, beide KNX Systeme zu verbinden. Mein Idee wäre ein zweiter IP Router im Zubau und die beiden Router "zu verbinden".

    Die einzige Möglichkeit die ich in der ETS gefunden habe, wäre einen neuen Bereich zu erstellen.
    Backbone (IP)
    1 Wohnhaus (TP)
    1.0.0 IP Router
    1.0.x "Geräte im Wohnhaus"
    1.1 Außenbereich
    1.1.0 LK
    1.1.x "Geräte im Außenbereich"​
    2 Zubau (TP)
    2.0.0 IP Router 2
    2.0.x "Geräte im Zubau"

    Ist das die sinnvollste Herangehensweise, welche auf funktioniert oder gibt es hier noch andere Lösungen, welche ohne eine komplette Neuprogrammierung machbar wäre?
    Danke schon mal

    #2
    Ja ist richtig so.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Dabei bleibt auch die Programmierung des Wohnhauses bestehen.
      Gruß Florian

      Kommentar


        #4
        Vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Dann werd ich das mal so anlegen. Filtertabellen sollten sich dann ja automatisch nach dem "GA Verknüpfen" anlegen.

        Kommentar


          #5
          Anlegen ja, aber programmieren musst du diese natürlich trotzdem noch manuell.

          Kommentar


            #6
            Das ist natürlich klar.

            Eine Frage hätte ich joch bzgl. der Filtertabellen. Gibts diese auch beim Tunneling? Laut diverser Forumsbeiträge und auch KI nein. Laut diverser Youtube-Videos jedoch schon.

            Kommentar


              #7
              Nein. Tunneling ist eine Schnittstelle, kein Koppler

              Kommentar


                #8
                Zitat von geatschi2 Beitrag anzeigen
                Laut diverser Youtube-Videos jedoch schon.
                Nee das ist vermutlich nur ne Missdeutung da ein Router zusätzlich in der Regel auch Tunneling anbietet.

                Es damit zwei Funktionen in einem Gerät sind.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von geatschi2 Beitrag anzeigen
                  Eine Frage hätte ich joch bzgl. der Filtertabellen. Gibts diese auch beim Tunneling?
                  Wie Klaus schon geschrieben hat, ist der Tunnel eine Schnittstelle. Diese verbindet unmittelbar auf die Linie, sodass kein Filter dazwischensitzen kann. Deshalb auch keine Filter-Tabellen.

                  Kommentar


                    #10
                    Vielen Dank für die Rückmeldungen.

                    Kommentar