MDT AKD-0424R.02 Switchable load distribution (opt.)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT AKD-0424R.02 Switchable load distribution (opt.)

    Hallo,
    ich würde mich freuen, wenn mir jemand, der Erfahrung mit diesen Dimmern hat, folgende Frage beantworten könnte:

    Ist beim MDT AKD-0424R.02 (mit optionaler umschaltbarer Lastverteilung) ausschließlich die Konfiguration 3 x 3A / 1 x 7A möglich? Oder sind auch andere Varianten realisierbar, beispielsweise 1,5A + 3A + 3,1A + 5A? (Würde diese Option funktionieren? Ich habe einen Kanal mit 3,1 A.)

    Vielen Dank.​
    Zuletzt geändert von 0utf1t; 15.10.2026, 10:36.

    #2
    Vermutlich würde das funktionieren, da aufgrund der Leitungslänge und Spannungsabfall auf der Leitung der Strom etwas reduziert wird.
    Das kann man aber nur testen. Zur Not könnte man die Spannung am Netzteil etwas reduzieren.

    Kommentar


      #3
      Ausschließlich wie es in der Anleitung steht. Es gibt eine Auswahl:
      "Stromverteilung der Kanäle"
      1. alle Kanäle 100%
      2. Kanäle A,B,C 75%; Kanal D 175%

      Heißt aber auch, dass es keine festen Amperewerte sind und das evtl. abh. von der Kabellänge ist

      Kommentar


        #4
        Okay, danke, ich werde das testen. Wenn ich im Aktor für 3,1 A einen Maximalwert von 95 % einstelle, würde dann auch die tatsächliche Lastverteilung auf dem Kanal auf 3,1 A × 95 % = 2,95 A reduziert – oder funktioniert das so nicht?

        Kommentar


          #5
          Nein, wie gesagt, kannst du nur die Auswahl aus #3 wählen.
          Die 3,1 A könnten sich aber Aufgrund der Leitungslängen der anderen Stripes selbst einstellen.
          Leitungslänge groß -> Spannungsabfall groß -> Spannung am Streifen kleiner -> Strom kleiner

          Ich würde es einfach mal probieren. Das einzige Problem was du haben könntest ist, das der eine Streifen nicht hell genug wird, weil der Treiber nicht mehr liefern kann. Kaputt sollte er nicht gehen. Die 3,1 A sind wahrscheinlich max. Strom? Wann benutzt du soviel Licht?

          Kommentar

          Lädt...