Hallo zusammen,
ich versuche gerade, einen neuen MDT Glastaster in meiner KNX-Installation in Betrieb zu nehmen, habe dabei aber ein merkwürdiges Problem mit ETS.
Meine Topologie:
Was passiert ist:
Zunächst habe ich versucht, dem neuen MDT Glastaster die physikalische Adresse 1.1.52 zuzuweisen. Beim Download erschien folgende Fehlermeldung in ETS:
The address of the device was successfully programmed but the final check of this procedure failed. Please check the topology. You may need to switch off the programming mode (LED) manually.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich das Gerät vom KNX-Bus getrennt.
Das Problem: ETS zeigt die physikalische Adresse 1.1.52 weiterhin unter Diagnose → Einzeladressen → Programmiermodus an. Dort wird auch eine Hop-Anzahl von 6 angezeigt.
Die Ergebnisse der weiteren Diagnosen sind jedoch widersprüchlich:
Das ursprüngliche Gerät ist physisch vom Bus getrennt. Es sollte also momentan kein Gerät mit der Adresse 1.1.52 auf dem Bus antworten.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt?
Warum zeigt ETS die Adresse weiterhin im Programmiermodus an, obwohl das Gerät weder bei der Einzeladressenprüfung noch beim Linien-Scan erreichbar ist?
ich versuche gerade, einen neuen MDT Glastaster in meiner KNX-Installation in Betrieb zu nehmen, habe dabei aber ein merkwürdiges Problem mit ETS.
Meine Topologie:
- Hauptlinie: 1.0 TP
- Linie: 1.1 TP
Was passiert ist:
Zunächst habe ich versucht, dem neuen MDT Glastaster die physikalische Adresse 1.1.52 zuzuweisen. Beim Download erschien folgende Fehlermeldung in ETS:
The address of the device was successfully programmed but the final check of this procedure failed. Please check the topology. You may need to switch off the programming mode (LED) manually.
Das Problem: ETS zeigt die physikalische Adresse 1.1.52 weiterhin unter Diagnose → Einzeladressen → Programmiermodus an. Dort wird auch eine Hop-Anzahl von 6 angezeigt.
Die Ergebnisse der weiteren Diagnosen sind jedoch widersprüchlich:
- Programming Mode: 1.1.52 still appears.
- Individual Address Check: The device cannot be found.
- Line Scan: The device cannot be found either.
- Bus power cycle: I switched off the entire KNX bus and powered it back on, but the issue persists.
Das ursprüngliche Gerät ist physisch vom Bus getrennt. Es sollte also momentan kein Gerät mit der Adresse 1.1.52 auf dem Bus antworten.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt?
Warum zeigt ETS die Adresse weiterhin im Programmiermodus an, obwohl das Gerät weder bei der Einzeladressenprüfung noch beim Linien-Scan erreichbar ist?


Kommentar