Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Guten-Morgen-Szene

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Guten-Morgen-Szene

    Hallo zusammen,
    ich habe bei mir eine Szene erstellt für den Morgen (wenn bei Szenenauslösung noch dunkel, dann Schalte Szene X, wenn es hell ist, schalte Szene Y). Diese funktioniert bei Szene X solange es dunkel genug ist - bei einer gewissen Helligkeit greift die "Logik" und schaltet Szene Y - und somit geht dann die Esstischbeleuchtung aus). Hat jemand einen Tip für mich, wie ich es so hinbekomme - bei Szenenauslösung die jeweilige Szene starten und die Logik "sperren"?

    Anbei mal ein Screenshot von den aktuellen Logiken
    image.png​

    Ich habe nur die Logikgatter der Jung-Aktoren 23024 1S R zur Verfügung. (X1, HS stehen nicht zur Verfügung) - im Zweifel noch ioBroker (was ich allerdings ungern nutzen wollen würde)...


    Viele Grüße

    Marco

    #2
    Du machst das falsch! Bei Helligkeit >3 Lux ein Duzend 120dB Sirenen einschalten

    (duck und weg)


    Zitat von Mestro Beitrag anzeigen
    HS stehen nicht zur Verfügung
    schade, sonst könnte ich helfen
    Zuletzt geändert von concept; 02.11.2026, 01:27.
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #3
      Klingt danach, dass deine Logik bei jeder Helligkeitsänderung neu auswertet und dadurch Szene Y auslöst.
      Du müsstest eine gegenseitige Sperre einbauen. Ich würde die UND weglassen und direkt die Sperreingänge der Umsetzer nutzen.

      Angenommen, dein Helligkeitssignal liefert 1 = dunkel, 0 = hell
      • Den Morgen-Aufruf 1/4/30 direkt mit beiden Umsetzer-Eingängen verbinden (KO 299 und 307).
      • Den Dämmerungswert 7/2/0 mit beiden Sperreingängen verbinden (KO 300 und 308).
      • Die Sperren gegensätzlich einstellen: Bei Dunkelheit ist „Hell“ gesperrt, bei Helligkeit „Dunkel“
      • beide Umsetzer auf nur EIN-Telegramme durchlassen stellen und immer senden bei Aktuallisierung
      Löst du das Szenenaufrufen mit einem Taster aus? Dann müsste dieser eine "1" auf 1/4/30 senden. Der Dämmerungswert muss aber vor dem Aufruf bekannt sein, auch bei Busreset-

      Kommentar

      Lädt...
      X