Dank guter Hilfe hier im Forum ist die KNX-Anlage meines EFH seit Beitritt hier von 2015 bis heute auf nun rund 250 Geräte angewachsen. Ich nutze ETS6 Pro. Bisher hatte mein Projekt 3 Linien: TP, RF und PL. Mit jeder Renovierung der letzten Jahre habe ich TP Verkabelung nachgerüstet, so dass auf PN/ RL nur noch sehr wenige Geräte sind, gut 200 sind auf einer Linie TP.
Ich habe habe daher die TP-Linie 1.1 nun auf 2 Linien aufgeteilt (1.1 und 1.5); die Verkabelung hatte ich seit 2015 dafür vorbereitet. Seit der Umstellung funktioniert die Anlage im Alltagsbetrieb normal und gefühlt fehlerfrei. Aber: Ich kann keine neuen Geräte mehr programmieren. Auch stundenlanges Geschreibe mit ChatGPT, Google und Co. halfen nicht, daher nun hier die Bitte um Hilfe. Details:
- 2 KNX Netzteile Meanwell KNX-40E-1280D verbaut
- Linien 1.1/ 1.5 mit je einem Weinzierl "KNX-IP Router 751" angeschlossen; die Router sind lt. Fritzbox normal funktionierend und können via ETS6 schnell & fehlerfrei programmiert werden; Geräteeinstellungen siehe Anhänge
- Visu: 5 iOS/ Android Tablets und diverse Smartphones greifen mit Software "ayControl" und dem IP-Gateway "Arcus IP-Gateway II" auf KNX zu
- Einstellungen KNX IP-Gateway II Einstellungen siehe Anhang; es ist nicht als Koppler im ETS Projekt eingefügt
- Topologie-Ansicht aus ETS6 siehe Anhang
- vor Topologie-Anpassung (alle 200 TP-Geräte auf Linie 1.1) war Buszugriff fehlerfrei möglich, keine farbigen Telegramme im Gruppenmonitor
- Buslast laut Messung der Netzteile < 30%; im Programmierbetrieb < 60% => kein Telegrammverlust spürbar;
- Programmierungen in 100% der Fälle erfolgreich
- seit Topologie-Anpassung Auslesen "Geräteinfo mit Gruppenkommunikation" via Arcus Gateway möglich, aber langsamer (Telegrammwiederholungen), via Weinzierl Router in > 50% der Fälle nicht erfolgreich; sehr viele gelb markierte Telegramme, Disconnects der auszulesenden Geräte mit automatischen Reconnect, Dauer statt rund 5-15 Sekunden mit Arcus nun 40-60 Sekunden
- Programmierung der Applikation funktioniert nicht mehr; nach Schreiben der PA bricht Applikationsdownload nach 5-20 Sekunden, vielen Retrys und wenig Fortschritt ab
- Programmierversuche mit Arcus kommen bis rund 80% Fortschritt; mit den Weinzierl bis 30% Fortschritt
- Exporte Gruppenmonitor "schnell und fehlerfrei" mit Arcus und "lahm, fehlerträchtig" mit Weinzierl siehe pdf Anhang
- bei Programmier-Versuchen via ETS auf KNX blinkt die KNX-LED der Weinzierl Router rot/ grün; sie tut das auch, wenn ich mit dem Arcus Gateway programmiere (!)
- Versand/ Abfrage von GA aus dem Gruppenmonitor der ETS funktioniert fehlerfrei, dabei blinken diese LED nicht rot
- Lese-/ Schreibzugriffe der Visu auf beide Segmente 1.1/ 1.5 problemlos, LED blinkt nur grün
Versuchte Maßnahmen ohne Erfolg:
- Änderung der Tunneling-Adressen in den Routern
- Prüfung, dass keine Tunneling Adressen doppelt belegt sind
- Änderung der Einstellungen in den Weinzierl 751 bezüglich der Bestätigung physikalisch adressierten Telegramme ("immer", "nur bei Weiterleitung")
Wer kann sich einen Reim darauf machen?
Hinweis zur Filter-Einstellung der Weinzierl: Die stehen auf "Weiterleiten", da die Visu mit dem Arcus IP-Gateway II zugreift, das topologisch an der Linie 1.1 angeschlossen ist. Über 500 GA des Segments 1.5 müssen aber für die Visu zugänglich sein. Meines Erachtens ist die Filterung daher nicht möglich/ erforderlich. Siehe oben: Ich habe kein Buslast-Problem.
DANKE!
Ich habe habe daher die TP-Linie 1.1 nun auf 2 Linien aufgeteilt (1.1 und 1.5); die Verkabelung hatte ich seit 2015 dafür vorbereitet. Seit der Umstellung funktioniert die Anlage im Alltagsbetrieb normal und gefühlt fehlerfrei. Aber: Ich kann keine neuen Geräte mehr programmieren. Auch stundenlanges Geschreibe mit ChatGPT, Google und Co. halfen nicht, daher nun hier die Bitte um Hilfe. Details:
- 2 KNX Netzteile Meanwell KNX-40E-1280D verbaut
- Linien 1.1/ 1.5 mit je einem Weinzierl "KNX-IP Router 751" angeschlossen; die Router sind lt. Fritzbox normal funktionierend und können via ETS6 schnell & fehlerfrei programmiert werden; Geräteeinstellungen siehe Anhänge
- Visu: 5 iOS/ Android Tablets und diverse Smartphones greifen mit Software "ayControl" und dem IP-Gateway "Arcus IP-Gateway II" auf KNX zu
- Einstellungen KNX IP-Gateway II Einstellungen siehe Anhang; es ist nicht als Koppler im ETS Projekt eingefügt
- Topologie-Ansicht aus ETS6 siehe Anhang
- vor Topologie-Anpassung (alle 200 TP-Geräte auf Linie 1.1) war Buszugriff fehlerfrei möglich, keine farbigen Telegramme im Gruppenmonitor
- Buslast laut Messung der Netzteile < 30%; im Programmierbetrieb < 60% => kein Telegrammverlust spürbar;
- Programmierungen in 100% der Fälle erfolgreich
- seit Topologie-Anpassung Auslesen "Geräteinfo mit Gruppenkommunikation" via Arcus Gateway möglich, aber langsamer (Telegrammwiederholungen), via Weinzierl Router in > 50% der Fälle nicht erfolgreich; sehr viele gelb markierte Telegramme, Disconnects der auszulesenden Geräte mit automatischen Reconnect, Dauer statt rund 5-15 Sekunden mit Arcus nun 40-60 Sekunden
- Programmierung der Applikation funktioniert nicht mehr; nach Schreiben der PA bricht Applikationsdownload nach 5-20 Sekunden, vielen Retrys und wenig Fortschritt ab
- Programmierversuche mit Arcus kommen bis rund 80% Fortschritt; mit den Weinzierl bis 30% Fortschritt
- Exporte Gruppenmonitor "schnell und fehlerfrei" mit Arcus und "lahm, fehlerträchtig" mit Weinzierl siehe pdf Anhang
- bei Programmier-Versuchen via ETS auf KNX blinkt die KNX-LED der Weinzierl Router rot/ grün; sie tut das auch, wenn ich mit dem Arcus Gateway programmiere (!)
- Versand/ Abfrage von GA aus dem Gruppenmonitor der ETS funktioniert fehlerfrei, dabei blinken diese LED nicht rot
- Lese-/ Schreibzugriffe der Visu auf beide Segmente 1.1/ 1.5 problemlos, LED blinkt nur grün
Versuchte Maßnahmen ohne Erfolg:
- Änderung der Tunneling-Adressen in den Routern
- Prüfung, dass keine Tunneling Adressen doppelt belegt sind
- Änderung der Einstellungen in den Weinzierl 751 bezüglich der Bestätigung physikalisch adressierten Telegramme ("immer", "nur bei Weiterleitung")
Wer kann sich einen Reim darauf machen?
Hinweis zur Filter-Einstellung der Weinzierl: Die stehen auf "Weiterleiten", da die Visu mit dem Arcus IP-Gateway II zugreift, das topologisch an der Linie 1.1 angeschlossen ist. Über 500 GA des Segments 1.5 müssen aber für die Visu zugänglich sein. Meines Erachtens ist die Filterung daher nicht möglich/ erforderlich. Siehe oben: Ich habe kein Buslast-Problem.
DANKE!


. Aber erstmal bin ich happy.