Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Logikmodul als Zeitschaltuhr für Handtuchheizung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Logikmodul als Zeitschaltuhr für Handtuchheizung

    Hallo zusammen,

    als langer stiller Mitleser bringt mich gerade das MDT Logikmodul zum Verzweifeln. Irgendwie werde ich daraus nicht schlau.
    Daher beschreibe ich mein Problem hier mal in der Hoffnung, dass es vielleicht zukünftig auch noch anderen helfen kann.

    Es geht um das automatische Anschalten eines elektrischen Handtuchheizkörpers zu einer Uhrzeit. Der Heizkörper ist per Schaltaktor angeschlossen und darüber als Treppenlichtfunktion für 60min angeschaltet. Über eine zweite Gruppenadresse soll man die automatische Funktion auch sperren können. Dies soll über einen langen Tastendruck am Taster selbst funktionieren.

    Per Taster funktioniert das einmalige aktivieren der Heizung problemlos. Auch die Sperre lässt sich ein- und ausschalten.

    Nun soll der Heizkörper aber auch morgens um 5:30 für eine Stunde laufen, daher habe ich das Logikmodul eingebaut.
    Es bekommt auch alle nötigen Werte wie Datum und Uhrzeit, jedoch schaltet es nicht automatisch trotz mehrerer Versuche.

    Was übersehe ich? Vermutlich sehe ich den Baum vor lauter Wald nicht...

    Danke schon mal im Voraus!


    Hier noch die Parameter von der Funktion:
    image.pngimage.png​

    Hier noch die Belegung der Gruppenadressen im Logikmodul:
    image.png
    Hier die Assoziation in der Gruppe zum Schalten des Kanals vom Schaltaktor:image.png​​​

    #2
    Hat dein Logikmodul wirklich die aktuelle Uhrzeit?

    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ausf%C3%BChren
    Zuletzt geändert von Varone3000; Gestern, 19:41.

    Kommentar


      #3
      Wäre hier eine Zeitschaltuhr nicht einfacher?

      Wofür ist denn die GA 1/7/3?
      Zuletzt geändert von Saeldric; Gestern, 19:52.
      Schöne Grüße
      Mirko

      Kommentar


        #4
        "Sendebegingung bei Eingangstelegramm" - Du hast hier doch gar keinen Eingang, nur die Zeit. Wie das interpretiert müsstest Du mal im Handbuch nachsehen.

        "Uhrzeit" Bewertung "gleich" - Würde dann nach meiner Erwartung 5:31 abschalten.

        Zitat von Saeldric Beitrag anzeigen
        Wäre hier eine Zeitschaltuhr nicht einfacher?
        Den Eindruck habe ich auch.
        OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

        Kommentar


          #5
          Abschalten würde die Logik nicht. Sie sendet um 05:30 Uhr eine "1". Vorher und nachher nichts, weil "Sonst" nicht aktiv ist.
          Ich würde die "Sperre/Freigabe" deaktivieren, und gucken ob es dann funktioniert.

          Alternativ eine Test-GA an den Logikausgang verbinden, und diese im Gruppenmonitor mit "1" beschreiben. Wenn der Aktor dann einschaltet liegt es an den Einstellungen in der Logik. Wenn er nicht einschaltet stimmt etwas hinter dem Logikausgang nicht.
          Schöne Grüße
          Mirko

          Kommentar


            #6
            Das Logik-Modul hat doch gar kein Eingangsobjekt für eine aktuelle Uhrzeit (DPT 10.001, 3 Byte). Somit kannst du es nicht als "Zeitschaltuhr" verwenden.
            Hast du sonst kein Gerät, was die aktuelle Uhrzeit hat, und somit Zeit-Funktionen auslösen kann?
            Zuletzt geändert von AndreasK; Heute, 07:54.
            Gruß
            Andreas

            Kommentar


              #7
              Doch klar:
              grafik.png​

              Zitat von coko Beitrag anzeigen
              "Uhrzeit" Bewertung "gleich" - Würde dann nach meiner Erwartung 5:31 abschalten.
              Das denke ich auch.

              Zitat von FamalGosner Beitrag anzeigen
              Nun soll der Heizkörper aber auch morgens um 5:30 für eine Stunde laufen,
              Dann müsstest du den Ausgang deiner Logik auf eine neue Logik mit Treppenlicht legen.
              Zuletzt geändert von r4id; Heute, 08:00.

              Kommentar

              Lädt...
              X