    Hallo zusammen,

    bei mir geht seit geraumer Zeit nachts unregelmäßig aber sehr häufig das Licht im Flur/ Treppenhaus an.
    Ich habe jetzt mal den Bus-Monitor laufen lassen und es ist jedes Mal der selbe PM der auslöst.
    Es handelt sich dabei um den Jung PM Mini Standard. Er ist als Nebenstelle für einen Jung PM Mini Universal eingerichtet und befindet sich oben im Treppenhaus vor der Tür zum Studio. Erste Idee war, dass es vielleicht irgendwie durch eine Bewegung vor dem Fenster o.ä. ausgelöst wird, habe aber nun sowohl Rolladen als auch Türe geschlossen und da rennt auch kein Hamster oder sonstwas durch die Gegend ;-)

    Habe dann die Empfindlichkeit mal auf niedrig gestellt. Leider keine Änderung.

    Jetzt ist die Frage: Woran kann das liegen? Kann das ein defeker PM sein? Wenn ja wie kann ich das rausfinden? Aktuell wird die Bewegung im Schnitt alle 10 Minuten gesendet, manchmal nach 2, dann wieder nach 20 Minuten...

    Braucht ihr noch weitere Infos? Bin dankbar für jeden Hinweis....

    Danke und viele Grüße

    #2
    Du kannst den Melder selber prüfen, indem du ihn abdeckst bzw. einwickelst:
    • mit einem blickdichten Stoff, sodass er keine Infrarot-Signale aka Bewegungen mehr sehen sollte
    • mit Alu-Folie, damit auch andere elektromagnetische Einflüsse abgestellt werden
    Manchmal gibt es Probleme mit WLAN-APs, wenn diese IR-Meldern zu nahe komme. Da hilft die Alu-Folie als Test. Wenn beide Ansätze keine Besserung bringen, würde ich den Melder über Kreuz tauschen, möglichst mit einem baugleichen Modell. Wandert der Fehler dann mit dem Melder mit oder bleibt das Problem am Installationsort kleben?

    Kommentar


      #3
      Danke dir Fidelis.
      Like gester, Antwort erst jetzt, da ich es direkt testen wollte.

      Habe gestern Abend den PM (sichtbaren Bereich) in Alu gehüllt und da hat auch kein Fuchteln oder ähnliches mehr geholfen.
      Kreuztausch kann ich leider nicht direkt durchführen, da ich nur einen "Standard" Melder habe. Der Rest ist alles Universal.
      Ich würde nun trotzdem mal den PM mit einem anderen tauschen (Programmierung lasse ich gleich, ich hänge ihn einfach nur woanders hin oder?

      Danke schon einmal und viele Grüße​

      Kommentar


        #4
        Hast du einen WLAN Router oder Repeater neu installiert?

        Kommentar


          #5
          Eigentlich nicht...die waren schon immer da... und vor allen Dingen wäre dieser sogar der PM der am weitesten von allen anderen entfernt ist - also so im Vergleich...
          Und glaub aus dem Nachbarshaus ist es auch nicht... das wäre ja durch zwei Hauswände. Oder?

          Kommentar


            #6
            Du hast aber nicht eine Infrarot-Heizung in den Raum, oder?

            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              #7
              Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
              Habe gestern Abend den PM (sichtbaren Bereich) in Alu gehüllt und da hat auch kein Fuchteln oder ähnliches mehr geholfen.
              ​
              Etwas unspezifische.Aussage. geholfen zu was?

              Eigenartig ist die Aussage es passiert nur nachts.
              Wenn es WLAN ist wäre es eher durchgehend zu erwarten.

              Im Treppenhaus ganz oben können thermische Zugeffekte sein.

              Wenn das ganze Haus sehr gut mit KNX durchsetzt ist würde ich ja mal über mehrere Tage ein Buslog auswerten, ggf lässt es sich ja aus anderen Telegrammen ableiten ab wann es losgeht und komisch wird.

              Irgendwelche Luftauslässe von KWL oder Klimaanlage?
              Ist es der erste Winter mit dem Melder? Die Aussage es lief schon immer so muss nicht bedeuten das die Anlage schon alle Jahreszeiten mal erlebt hat.

              Sitzt der Melder im Trockenbau oder in einer Dose? Leerrohr Verdrahtung bis irgendwo in Keller?

              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #8
                Hallo zusammen,

                danke für eure weiteren Antworten.
                mumpf nein - keine Infrarotheizung vorhanden.
                gbglace "geholfen" den PM auszulösen- sorry missverständliche Formulierung
                Die PMs sind über die Wetterstation außen lichtgesteuert, weshalb tagsüber (meist) nichts anfällt und/ oder wir dann nicht zu Hause sind und es deshalb vielleicht auch nicht so wahrnehmen...
                Thermische Zugeffekte könnten schon sein. Aktuell ist die Heizung kaputt (Fußbodenheizung) und wir haben einen Heizlüfter im EG und einen im OG stehen. Andererseits lösen sämtliche PMs die in diesen Räumen oder Fluren bis zum Dach davon betroffen sein könnten eben nicht aus, sondern nur der PM oben im Flur. Und wir haben es bereits beobachtet, als weder Heizung noch Ersatzheizung lief. Aber da war es dann so ein einmaliges Ding, dass wir gesehen haben im Flur war Licht an und dachten ok vielleicht ne Pappe die wir dahingestellt hatten mal umgekippt oder sonstwas.

                Lüftung/Klima: nein

                Die Anlage läuft seit 15.12.25 - also jetzt knapp ein Jahr und im letzten Winter haben wir soetwas nicht beobachtet (obwohl wir da auch anfangs mit Heizlüftern arbeiten mussten)

                Der PM sitzt im Trockenbau und Verdrahtung ist bis in den Keller vom Display auf der Innenseite des Studios als Baum ausgehend (also Buskabel von Keller bis unters Dach (UG, EG, OG, DG) und kommt dort am Display an und geht von da aus an den PM der vor der Tür zum Studio ist und dann eben von dort weiter Richtung Heizkreisverteiler sowie einem weiteren Taster).

                Hoffe das macht es noch etwas klarer....

                Kommentar


                  #9
                  etwas klarer schon. Dann als nächstes, statt raten und Zufallstreffer das wer Licht im Flur entdeckt. Busmonitor laufen lassen und alles aufzeichnen und dann gezielt analysieren.

                  Busmonitore gibt es in der ETS 8 PC-laufen lassen oder per IP-Interface diverse kleine LinuxServices die man mal auf einem mini-Rechner laufen lassen kann oder sogar in einigen Handy-Apps.

                  Ich rate daher erstmal zum effektiven Fakten-Sammeln.
                  ----------------------------------------------------------------------------------
                  "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                  Albert Einstein

                  Kommentar


                    #10
                    Kabel im Rohr? Dann evtl. das Rohr abdichten. Nicht dass Zugluft den Melder beeinflusst. War mal ein Thema bei einem anderen Melder.

                    Kommentar


                      #11
                      gbglace Busmonitor lasse ich ja laufen - deshalb weiß ich ja, dass der PM_Dachgeschoss als Nebenstelle den Befehl "Bewegung" an die Hauptstelle schickt und dann entsprechend das DALI Gateway auslöst und 30 Sekunden später es wieder ausgeht.... Oder was meinst du?

                      Hennessy Ich schaue es mir mal an - aber wenn ich Zugluft im Rohr hätte, würde ich mich sehr fragen woher ^^ Das Kabel wandert unter dem Estrich erst durch eine Dose und dann wird es dort erneut "verbunden"/ weiter verastelt etc...

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
                        aber wenn ich Zugluft im Rohr hätte, würde ich mich sehr fragen woher
                        Das ist die daran anschließende Frage. Erstmal prüfen, ob das tatsächlich ein Problem ist.

                        Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
                        Ich würde nun trotzdem mal den PM mit einem anderen tauschen (Programmierung lasse ich gleich, ich hänge ihn einfach nur woanders hin oder?
                        Ja genau. Einfach stumpf tauschen und schauen wie sich die zwei Geräte jeweils verhalten. Du kannst natürlich die GA sinnvoll vertauschen, aber sonst solltest du es möglichst bei der bisherigen Parametrierung belassen.

                        Kommentar


                          #13
                          Zugluft würde ich auch unbedingt klären. Habe hier in einem Raum einen Busch-Jäger Mini Premium in einer 20cm Abgehängten Decke, der bei Wind aus einer bestimmten Richtung manchmal fehlauslöst, weil dann Luft aus dem nicht perfekt abgedichteten Rolladenkasten in den Hohlraum gedrückt wird. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären. Vorher war der PM im Eingang montiert und hat ausgelöst, wenn der motorisierte Vorhang geöffnet oder geschlossen wurde. Ein MDT-PM hat sich an nichts davon gestört.

                          Kommentar


                            #14
                            Kam jetzt heute mal dazu das Ding auszubauen - also wenn Zugluft, dann wirklich sehr minimal... Das heißt ich würde ihn jetzt mal in Alu einpacken? Oder einfach mal "runterhängen" lassen und schauen ob er dann trotzdem schaltet?