Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem meiner drei Becker KNX/SMI-Aktoren und hoffe auf eure Erfahrung.
Anlage
Was passiert ist
Am Samstag habe ich die KNX-Busspannung kurz aus- und wieder eingeschaltet. Ich muss dies ab und zu machen, wenn das KNX-IP-Gateway hängt. Entsprechend sind alle Raffstores nach oben gefahren. In der Regel funktioniert danach alles ohne Probleme. Diesmal kann ich die Raffstores im SG aber nicht mehr steuern. EG und OG gehen wie gewohnt (gleiche Hardware, gleiche Applikation, gleiche Einstellungen).
Fehlerbild am SG Aktor
Für mich heißt das, dass die Motoren, Verdrahtung, Key-IDs und das Projekt in Ordnung sind und der Fehler in der Hardware vom SG Aktor steckt. Er sendet offenbar noch auf dem SMI-Bus, aber aus irgendeinem Grund kann ich die Raffstores einzeln nicht ansteuern.
Bevor ich nun den Aktor tausch, wollte ich fragen, ob jemand noch eien Idee hat woran es liegen könnte und was ich noch probieren könnte. Es wundert mich, dass das Problem aufgetreten ist, nachdem ich die Sicherung vom KNX einmal betätgit habe. Die Raffstores fahren ja beim Busspannungsverlust, aber eben nicht, wenn ich sie über die Kommunikationsobjekte ansteuer.
so long...
ich habe ein Problem mit einem meiner drei Becker KNX/SMI-Aktoren und hoffe auf eure Erfahrung.
Anlage
- 3 x Becker KNX/SMI-Aktor 8-fach (Art.-Nr. 4002 000 003 0)
- je einer pro Etage (EG, OG, SG)
- Bedienung ausschließlich über Prozentwerte (Behangposition/Lamellenwinkel), Automatikbetrieb freigegeben
- Parameter je Kanal
- Sicherheit freigegeben (ohne Zeitüberwachung)
- Fahrbefehlsperre gesperrt
- Verhalten bei Busspannungsausfall "nach oben fahren"
- bei Busspannungswiederkehr "keine Aktion"
Was passiert ist
Am Samstag habe ich die KNX-Busspannung kurz aus- und wieder eingeschaltet. Ich muss dies ab und zu machen, wenn das KNX-IP-Gateway hängt. Entsprechend sind alle Raffstores nach oben gefahren. In der Regel funktioniert danach alles ohne Probleme. Diesmal kann ich die Raffstores im SG aber nicht mehr steuern. EG und OG gehen wie gewohnt (gleiche Hardware, gleiche Applikation, gleiche Einstellungen).
Fehlerbild am SG Aktor
- Am Bus erreichbar. Geräteinfo: Applikation geladen, Ausführungszustand "Aktiv", Adress- und Assoziationstabelle geladen
- Beantwortet Leseanfragen, Status Motorfehler liest 0
- Sendet keine Statusrückmeldungen mehr (Statusobjekte stehen auf "bei Statusänderung")
- Keine Reaktion auf Prozentwerte und auch nicht auf Auf/Ab
- Einzige Fahrt, die noch funktioniert: das parametrierte Verhalten bei Busspannungsausfall. Ziehe ich den KNX-Stecker am Aktor, fahren die Antriebe in die parametrierte Richtung.
- 230 V an L/N vorhanden, Gleichspannung zwischen I+ und I- wie bei EG und OG
- Bus-Reset mehrfach, Motoren stromlos gemacht und wieder eingeschaltet (erst 230 V, dann Bus)
- Applikation mehrfach neu geladen, Gerät zurückgesetzt, Applikation entladen und neu geladen
- Objekte "Sicherheit" und "Fahrbefehlsperre" mit Gruppenadressen verknüpft und 0 geschrieben (beide lesen 0), danach Automatik = 1 und Prozentwert gesendet: keine Reaktion
- Kreuztest: I+/I- des betroffenen Strangs an die Hardware von OG Aktor geklemmt und diese mit physikalischer Adresse und Applikation von SG Aktor programmiert. Ergebnis: Die Antriebe waren normal per Prozentwert steuerbar. Nach dem Rückbau läuft D8 wieder normal, D9 weiterhin nicht.
Für mich heißt das, dass die Motoren, Verdrahtung, Key-IDs und das Projekt in Ordnung sind und der Fehler in der Hardware vom SG Aktor steckt. Er sendet offenbar noch auf dem SMI-Bus, aber aus irgendeinem Grund kann ich die Raffstores einzeln nicht ansteuern.
Bevor ich nun den Aktor tausch, wollte ich fragen, ob jemand noch eien Idee hat woran es liegen könnte und was ich noch probieren könnte. Es wundert mich, dass das Problem aufgetreten ist, nachdem ich die Sicherung vom KNX einmal betätgit habe. Die Raffstores fahren ja beim Busspannungsverlust, aber eben nicht, wenn ich sie über die Kommunikationsobjekte ansteuer.
so long...