    Hallo Zusammen,

    ich bin neu hier und benötige ein paar Tipps für eine Schaltfolge von 2 Leuchten.
    Folgendes soll umgesetzt werden:
    Es soll über ein Taster des Gira TS3 beim ersten Drücken erst die eine Lampe angehen und dann beim zweiten drücken die zweite Lampe dazu geschaltet werden. Beim dritten Drücken sollen alle Lampen wieder ausgeschaltet werden.
    Außerdem soll die Schaltfolge nur innerhalb bspw. 3 sec durchführbar sein um zu verhindern, dass wenn ich nur die erste Leuchte benötige und diese beim Verlassen des Raums wieder ausschalten möchte erst über die zweite Leuchte klicken muss um den Ausbefehl zu senden.

    Aktor ist der ABB SA/S

    Mich würde es interessieren, ob der TS3 über Tricks so etwas direkt umsetzen kann oder ob dies über die einfacher Logik des Aktors geht. Vielleicht geht es ohne extra Logikmodul ja auch gar nicht.

    Danke schon einmal!
    Gruß Christoph

    #2
    Ein wenig anders:

    TS3 Taster einstellen auf "2-Kanal Bedienung"

    Erstmal:
    Kurz drücken: Lampe 1 Ein
    Nochmals kurz drücken: Lampe 1 Aus

    Lang drücken: Lampe 2 Ein
    Nochmals lang drücken: Lampe 2 Aus

    Denn:
    Im Aktor: Ausgang Lampe 1 soll GA Lampe 2 'hören' (GA zulegen)

    Deswegen:
    Kurz drücken: 1 Ein
    Zweite mal kurz drücken: 1 Aus

    Lang drücken: 1 und 2 Ein
    Zweite mal lang drücken: 1 und 2 Aus.

    Kommentar


      #3
      Die Möglichkeit ist auch nicht schlecht, danke für den Hinweis. Kenne diese in ähnlicher Form für die Paniklichtfunktion.
      Allerdings würde ich dann den Ausbefehl für beide Leuchten über einen kurzen Tastendruck versenden.

      Gibt es dennoch eine Möglichkeit die von mir beschriebene Wunschfunktion mit den vorhandenen Geräten umzusetzen?

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        Zitat von bramlangen Beitrag anzeigen
        Ein wenig anders:

        TS3 Taster einstellen auf "2-Kanal Bedienung"

        Erstmal:
        Kurz drücken: Lampe 1 Ein
        Nochmals kurz drücken: Lampe 1 Aus

        Lang drücken: Lampe 2 Ein
        Nochmals lang drücken: Lampe 2 Aus
        Das ist ja hübsch. Geht das nur mit den Gira Tastsensoren oder hab ich diese Funktion in meinen Jung 4094TSM übersehen?

        Grüße
        Marc

        Kommentar


          #5
          Jung Product Documentation, chapter 4.2.4.2.6:
          "2-channel operation" function.

          Also, 'Ja", das gibt es auch für dieses Model.

          Kommentar


            #6
            Zitat von bramlangen Beitrag anzeigen
            Jung Product Documentation, chapter 4.2.4.2.6:
            "2-channel operation" function.

            Also, 'Ja", das gibt es auch für dieses Model.
            Ah. "Kanal" wäre also das Zauberwort gewesen, nach dem ich hätte suchen müssen. Das istr mir aus der Dokumentation nicht klar geworden.

            In der deutschen Doku heißt das 2-Kanal und ist ein Modus, den man bei der Wippenparametrierung anwählen kann. An dieser Stelle hätte ich das nicht erwartet.

            Man kann zwischen "und" und "oder" wählen, das habe ich durchprobiert. Das ist hilfreich, damit bringe ich meine Frau endgültig in den Wahnsinn ;-)

            Der Taster BA scheint das übrigens nicht zu können.