Doppelter Tastendruck zum Umschalten benötigt?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Doppelter Tastendruck zum Umschalten benötigt?

    Hallo Forum,

    ich hab ein winziges Problem.

    Ich möchte das Licht von 2 Stellen schalten, durch UMSCHALTEN.
    Nun muss ich aber teilweise 2 fach drücken, da der ersten Tastendruck keine Auswirkung hat.

    Im Anhang ein Screenshot.
    Kann mir jemand einen kleinen Tipp geben, wie ich das Problem konkret beheben kann?
    schonmal vielen dank
    Viele Grüße
    ANDI
    Angehängte Dateien

    #2
    such hier mal im Forum.. wurde schon mehrfach beantwortet..

    Gruß Martin
    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

    Kommentar


      #3
      Hörende Adressen könnte helfen.
      Vielleicht auch der Status.

      Kommentar


        #4
        Hi Andy,

        gemeint ist das Du eine neue GA anlegst zB "Status Lampe X".
        Damit verbindest Du die Status KO der jeweiligen Taster Kanäle und das Status KO des Aktor-Kanals. Dadurch weiss jeder Taster den Status Ein oder Aus des Aktors und der nächste Schaltbefehl ist dann der jeweils andere (wenn die Taster als Umschalter definiert sind).

        Wenn das noch nicht hilft, die Suche bemühen weil es ein Standard Anfänger Problem ist (in den Forums-Teil hätte das hier ggf. auch gehört).

        Weiter viel Erfolg. Und mein Rat wäre nochmal, versuch hier mehr zu lesen. Viel mehr. Ist alles nicht trivial wenn man anfängt, aber das wird schon.

        Cheers Sepp

        Kommentar


          #5
          Zitat von KF55W Beitrag anzeigen
          Ich möchte das Licht von 2 Stellen schalten, durch UMSCHALTEN.
          Nun muss ich aber teilweise 2 fach drücken, da der ersten Tastendruck keine Auswirkung hat.
          DER Klassiker schlechthin - tausendmal gefragt, tausendmal beantwortet.

          Tritt immer mit Zentralfunktionen auf (Zentral-Aus - sehr beliebt) u. basiert auf fehlenden Status-GA bzw. "hörenden" GAs.

          Lies ein wenig im Forum, aber nimm dir Zeit.

          PS: Thread gehört m.M. in den Anfängerbereich
          Gruss
          GLT

          Kommentar


            #6
            danke Sepp für deinen Beitrag, der konnte mich weiter bringen.

            Grüße

            Kommentar


              #7
              Er kommt aus Fürth. Seid froh das er schon Strom hat. :-D
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!