Leitungslänge ist erst einmal vom Spannungsfall und der Belastung der Leitung zu wählen. Damit hat mdt nichts am Hut, das liegt in der Entscheidung der Errichter.
Mdt kann sich nur zu EMV Verhalten seines Gerätes äußern und da kann man mit unterschiedlichen Frequenzen für die Dimmung arbeiten und damit die "Physik" beeinflussen. Dadurch könnte sie auf ca 20m Angaben kommen. Ob dein 1,5qm oder gar Ysty (halte ich für eine sau blöde Idee) dabei glüht liegt nicht im ermessen von MDT. Ich würde dir nym(ST) empfehlen und abhängig von Belastung und Spannungsfall eben 1,5 oder 2,5. Den LED Stripe Kann man dann wunderbar mit Wago 221 anschließen.
Mdt kann sich nur zu EMV Verhalten seines Gerätes äußern und da kann man mit unterschiedlichen Frequenzen für die Dimmung arbeiten und damit die "Physik" beeinflussen. Dadurch könnte sie auf ca 20m Angaben kommen. Ob dein 1,5qm oder gar Ysty (halte ich für eine sau blöde Idee) dabei glüht liegt nicht im ermessen von MDT. Ich würde dir nym(ST) empfehlen und abhängig von Belastung und Spannungsfall eben 1,5 oder 2,5. Den LED Stripe Kann man dann wunderbar mit Wago 221 anschließen.
Kommentar