    Hallo zusammen,

    Hätte da mal wieder eine Frage...

    Ich habe mir den MDT Schaltaktor AMS-1216.01 zugelegt.
    Da ich aber nicht vom Fach bin, beschäftigt mich die ganze Zeit die Frage, mit was ich das Teil belasten kann...

    Ich habe vor ein paar Lampen für aussen,
    Die dali trafos der Lampen,
    Waschmaschiene
    Trockner
    Usw. Daran anzuschliessen.

    Im Datenblatt steht Glühlampen max. 2700 Watt. Wie ist das zu verstehen? Ein Trockner hat ja mal locker 3000 Watt. Darf ich den dann gar nicht daran anschliessen? Und wie gelten diese 2700 Watt? Insgesamt über alle 12 Kanäle oder je Kanal?

    Wäre schön wenn mir da einer weiterhelfen könnte...

    Viele Grüsse und ein schönes Wochenende
    Michael
    Zuletzt geändert von Arco; 23.05.2015, 16:38.

    #2
    -- halben Text verschluckt?

    Kommentar


      #3
      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
      -- halben Text verschluckt?
      Tablett und dicke Finger....
      Daher ohne es zu wollen bereits gepostet...
      Aber jetzt ist er komplett ☺

      Kommentar


        #4
        Der Trockner ist keine Glühlampe. Die 2700W gelten für Glühlampen, da sie einen hohen Einschaltstrom haben.
        Der Trockner ist natürlich kein Problem.
        Die Werte gelten je Kanal.

        Kommentar


          #5
          Hallo hjk,

          Danke für die schnelle Antwort, die mich sehr beruhigt

          Viele Grüsse