Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Und/Oder-Abfrage in Applikation (ETS)?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Und/Oder-Abfrage in Applikation (ETS)?

    Hi Leute,

    ich möchte die Zustände von drei MDT Tasterinterfaces abfragen. Sollte einer den boolschen Wert "1/true" haben, wird ein Kanal auf dem Schaltaktor aktiviert. Sobald alle drei Werte aber wieder "0/false" haben muss der Aktorkanal wieder ausgeschaltet werden.

    Ist sowas in der Applikation des Aktors bzw. in der ETS abbildbar oder braucht es dafür eine VISU bzw. Scene?

    Danke

    #2
    Die ETS ist ein reines Inbetriebnahmetool - also keine Logik fürs System.
    Ob Du noch einen Logikbaustein (oder Logikengine visu) brauchts oder das ganze mit deinem Aktor "erschlagen" kannst, müsstest Du in den Applikationen z.B. deines Aktors nachgucken.
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      Hi,
      die MDT Aktoren haben noch zwei zusätliche UND/ODER eingänge mit denen du genau das machen kannst.

      Logikfunktion: Mit zwei Objekten
      Logische Operation: ODER

      Ausgang 1: Kanal A Schalten Ein/AUS
      Ausgang 2: Kanal A Logik1
      Ausgang 3: Kanal A Logik 2

      Viele Grüsse
      Jürgen

      Kommentar


        #4
        Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
        Hi,
        die MDT Aktoren haben noch zwei zusätliche UND/ODER eingänge mit denen du genau das machen kannst.

        Logikfunktion: Mit zwei Objekten
        Logische Operation: ODER

        Ausgang 1: Kanal A Schalten Ein/AUS
        Ausgang 2: Kanal A Logik1
        Ausgang 3: Kanal A Logik 2

        Viele Grüsse
        Jürgen
        Cool, danke. Probiere ich aus!

        [UPDATE]
        Läuft!
        Zuletzt geändert von simonhard; 01.06.2015, 21:28.

        Kommentar

        Lädt...