Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

KNX Busspannungsversorgung - Diagnosefunktion?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Busspannungsversorgung - Diagnosefunktion?

    Hallo,

    schaue gerade nach einer günstigen Busspannungsversorgung wie den MDT STV-0160.01.
    Wie nutzt man denn einen mit Diagnosefunktion wie den MDT STC-0640.01?
    Und wie schätze ich den benötigten Strombedarf ab: 640mA, 960mA, 1280mA?

    Danke!

    #2
    Hi,
    ein 640mA gerät ist gut um 64 Geräte zu Treiben ein 960mA Gerät ist gut um 96 Geräte zu Treiben...daraus leite ich 10mA pro Gerät ab. Bei meinem Bus kann ich etwa ~6mA pro Gerät.

    VG
    Jürgen

    Kommentar

    Lädt...
    X