Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

N00b-Frage: Szeneninformation an Taster schicken

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    N00b-Frage: Szeneninformation an Taster schicken

    Hallo zusammen,

    mal wieder eine Anfängerfrage, bitte zerreist mich nicht :-)
    Hab bei mir im Neubau alles mit KNX ausgestattet und selbst programmiert. Funktioniert so weit alles wunderbar. Schalt, Dimm-, Jalousieaktoren und Glastaster von MDT.
    Die normale Lichtsteuerung klappt gut, auch von mehreren Schaltstellen und ich hab mittlerweile auch alles konsequent so umgesetzt, dass jeder Taster immer seinen richtigen Zustand kennt, auch wenn das Licht von woanders geschaltet wurde. So weit so gut.

    Nun möchte ich mich mit Szenen beschäftigen, die hab ich auch schon programmiert bekommen.

    Beispiel:
    Szene 1 setzt:
    - Licht 1 auf 10%
    - Licht 2 auf 50% und
    - Licht 3 auf AN
    - Licht 4,5,6 auf AUS

    Das klappt auch so weit, die Aktoren nehmen alle den richtigen Zustand ein, is ja so weit erst mal keine Rocket Sience.

    Mein Problem ist nun aber, dass ich die Information nicht an die Taster bekomme.

    Beispiel Ausgangssituation:
    Taste 1: Szene schalten
    Taste 2: Licht 4 schalten
    Taste 3: Licht 5 schalten

    Licht 4 und 5 waren AN, Taster-Objektstatus (Tasten 2 und 3) war auch AN
    nun schalte ich die Szene 1 über Taste 1: Klappt alles wie oben beschrieben, aber: Der Taster-Status von Tasten 2 und 3 ändert sich natürlich nicht (wie auch, ich schick da ja nix hin). Wie bekomm ich die Info der Szene, dass Licht 4 und 5 aus sind denn nun an die Tasten 2 und 3 übermittelt, so dass der Taster seinen Status kennt?

    Vielen Dank im voraus,
    Sebastian.

    /edith: Noch keine Homeserver, Logikmodule o.ä, vorhanden.
    Zuletzt geändert von J35u5fr34k; 07.10.2015, 20:13.

    #2
    Hi,

    dafür sind die Status-Objekte der Schaltaktoren, die verknüpfst Du mit Deinen Tasten. Je nachdem, was Deine Taster bieten, haben sie ein extra KO für den Status oder Du legst es als hörende GA auf das Schalt-KO.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Wenn ich das richtig verstehe, geht es wieder um das Thema "Hörende Gruppenadress"
      => mal kurz oben in die Suche

      Gruß Marian

      Kommentar


        #4
        Viele Dank Waldemar, das war genau der richtige Tipp!!

        Da war die KNX-Schulung (die leider nicht auf Szenen einging) etwas unscharf. Da hieß es immer nur, man muss den Status auch die anderen Taster senden, damit die wissen welchen Zustand der Aktor hat.

        Kurzer Nachtrag dazu noch: Passt aber schon den Flag vom Taster zusätzlich um "schreiben" zu ergänzen? Weil ohne klappt das nicht. Und irgendwie hab ich aus der Schulung noch im Hinterkopf, dass es hieß: "Niemals an den Flags rum fummel!"

        Kommentar


          #5
          Hi,

          wenn das S-Flag nicht bereits gesetzt ist, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Du doch einen extra KO für den Status am Taster hast. Beim MDT-Taster heißt es "Wert für Umschaltung", bei anderen weiß ich es nicht. Musst Du in die App-Beschreibung schauen. Flag setzen sollte nicht notwendig sein.

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            #6
            Danke Waldemar, genau so klappt's !!
            Dass ich Depp da net selbst drauf komm.

            Kommentar

            Lädt...