Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Verbindung via IP Schnittstelle (IP Tunneling)
Ja, das würde auch gehen.
Meine Erfahrung bis jetzt, wenn die ETS5 meckert, dann stimmt was mit der Topologie nicht, weil die ETS5 da echt zickig ist, aber so muss man es wenigstens richtig lernen.
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Der Thread ist zwar schon etwas älter, da ich aber kürzlich auch die gleiche Fehlermeldung hatte, hier meine Lösung:
"Der Medientyp des aktuellem Subnetzes stimmt nicht überein mit dem Medientyp der Linie in Ihrem Projekt. Möchten Sie Ihre lokalen Einstellungen nun ändern? Linie: 1.0 Hauptlinie-IP Schnittstelle: 1.0.255-TP"
Ich habe auf "Ändern" geklickt und im darauf folgenden Dialog die Adresse von "1.0.255" auf "1.1.255" korrigiert. Die gleiche Einstellung lässt sich auch beim geschlossenen Projekt unter dem Punkt "Bus" - aktuelle Schnittstelle eintragen:
Name: Enertex KNXnet/IP Router
Host Physikalische Adresse: 1.1.0
Physikalische Adressse: 1.1.255
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.