    Ja, das würde auch gehen.
    Meine Erfahrung bis jetzt, wenn die ETS5 meckert, dann stimmt was mit der Topologie nicht, weil die ETS5 da echt zickig ist, aber so muss man es wenigstens richtig lernen.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #17
      Der Thread ist zwar schon etwas älter, da ich aber kürzlich auch die gleiche Fehlermeldung hatte, hier meine Lösung:

      "Der Medientyp des aktuellem Subnetzes stimmt nicht überein mit dem Medientyp der Linie in Ihrem Projekt. Möchten Sie Ihre lokalen Einstellungen nun ändern? Linie: 1.0 Hauptlinie-IP Schnittstelle: 1.0.255-TP"

      Ich habe auf "Ändern" geklickt und im darauf folgenden Dialog die Adresse von "1.0.255" auf "1.1.255" korrigiert. Die gleiche Einstellung lässt sich auch beim geschlossenen Projekt unter dem Punkt "Bus" - aktuelle Schnittstelle eintragen:
      Name: Enertex KNXnet/IP Router
      Host Physikalische Adresse: 1.1.0
      Physikalische Adressse: 1.1.255

      Meine Umgebung ist:
      1 Hauptlinie (Medientyp IP)
      1.1 "Meine Linie" (Medientyp: TP, Verbindung: Enertex KNXnet/IP Router)
      1.1.0 KNXnet/IP Router
      1.1.X meine Geräte ...

      Zur Programmierung nutze ich den Enertex IP-Router. Dieser verlangt unbedingt eine vorhandene Hauptlinie mit dem Medientyp "IP".