Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Es wurde Licht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Es wurde Licht

    Hallo zusammen,

    ich habe mein erstes Testbrett aufgebaut :-) und es wurde Licht. Leider noch nicht ganz so wie ich mir das vorstelle. Ich habe das Problem, dass ich einzelne Lichter schalte und eine Szene - dabei kommt es vor, dass ich Taster mehrmals drücken muss ... vermutlich kriegt einer noch nicht alles mit.

    Vier Gruppen Adressen:
    0/0/1 Licht 1
    0/0/2 Licht 2
    0/0/3 Licht 3
    0/0/4 Licht 4
    0/0/5 Licht 3 u 4 -> meine Szene 1
    0/0/6 Licht 1 u 2 u 3 u 4 -> meine Szene 2

    Schalte ich Szene 2 und betätige beispielsweise den Taster für Licht 1 (um das Licht 1 auszuschalten) muss ich immer zweimal "tasten" damit Licht 1 ausgeschaltet wird. Wenn die Szene 2 geschalten wird, bekommt der Taster vermutlich nicht mit, dass das zugehörige Licht geschalten wurde. Habt ihr einen Geheimtipp? Muss der Taster auch auf die Szene hören?

    Danke euch und viele Grüße
    Tino

    PS. Wird das Testbrett so abgenickt?



    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hi,

    das Sichwort ist "hörende Adresse".
    Die Taster müssen nicht auf die Szene mithören, sondern auf den Status des Aktors.
    Je nach Taster kommen entweder die Status-GA zusätzlich zu den Schalt-GA an die Ausgangs-KO der Taster oder der Taster hat ein eigenes KO (bei MDT z.B. "Wert für umschalten"), dann sollte der Status da hin.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Hallo Tino,
      schlage das abgebildete Buch mal auf Seite 1078 auf. Dort wird es erklärt.
      Gruß,

      Jan

      Kommentar


        #4
        Danke,
        soweit bin ich noch nicht vorgedrungen

        VG
        Tino

        Kommentar

        Lädt...